    在大型建筑物、车站两端,装卸线、专用线、电力机车库线、机车整备线需要进行电的分段,凡需要进行电分段的地方(除上、下行渡线)都应设置隔离开关。另外,当供电线距上网点隔离过高长需设置隔离开关,它是接触网设备之一,主要增加接触网供电的灵活性和可靠性。接触网上多采用电力系统中35KV级单极隔离开关和双极隔离开关,按其用途分带接地刀闸(GW4-35D)和不带接地刀闸(TW4-35)两种。经常操作的隔离开关,为保证人身安全,一般采用带接地刀闸的,安装在车站装卸线、机务段的机车整备线、电力机车入库线、工厂的专用线上。不经常操作的隔离开关,一般采用不带接地刀闸的,安装在车站两端“四跨”或“三跨”电分段绝缘锚段关节处、分相绝缘处、供电线、连接线等与接触网连接的上网处。# Y) t: J' p: d

    * _  d- H1 P, u3 @9 k5 D3 ?   GW4-35D和GW4-35型隔离开关的符号表示意义为:G-隔离开关;W-屋外用;4-产品序号;35-额定电压35KV;D-带接地刀闸,GW4-35D和GW4-35型隔离开关的立体结构是相同的,而GW4-35D比GW4-35型隔离开关仅仅多了一个接地刀闸。