我在给氧化锌避雷器做带电测试的时候,发现避雷器的相位角有的可以大于90度啊,可是别的人说这还是合格的,麻烦哪位能人给我解释一下,最好详细一点.4 k& v5 z; I1 |8 T* E& l
先谢谢了!-%-86532-%--%-97176-%--%-38461-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-20 16:07:27 | 显示全部楼层

好帖,支持!!!!!!!!!!!

好帖,支持!!!!!!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-17 17:20:01 | 显示全部楼层
这根据各个试验设备厂家生产的试验设备所需的角差补偿而定!像我们使用的设备是在80—88之间为合格,高于或低于时应采取角差补偿!但氧化锌避雷器带电测试,个人观点认为在角差不是很大的前提下,主要是观察其IR及IX电流为准!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-31 17:12:35 | 显示全部楼层
下载下来,好好学习学习!谢谢楼主!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-15 18:31:38 | 显示全部楼层
两种可能:1 P7 z! R5 M' N8 W0 |
1.干扰
; a: N/ ]8 ?% E+ ?* r6 f# Y0 ?$ N' t2.测量操作设置要调节
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-2-3 12:56:55 | 显示全部楼层
主要以泄露电流为主,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-11 17:29:53 | 显示全部楼层
多谢楼上极为的回答1 V8 @& O$ E# w

: f2 o9 n; Z  l  D# d( f( Q" Q4 A
7 L5 f1 o7 O0 V1 }2 y( p+ F我也是主要参考IX和IR
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则