[讨论] 微网继电保护和公网继电保护的区别

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-17 11:41
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-4-7 19:14:03 | 显示全部楼层
    通过对大量文献的阅读和自己的理解:
    7 H7 L! }7 j- i( P/ V$ n    如果不限制分布式电源的接入容量,当分布式电源大量接入或高度渗透后,原有配电网的电流保护不再适用,因为分布式电源也向短路点注入短路电流,不同于传统配电网只是系统提供短路电流;距离保护也不在适用,通过测量阻抗的计算公式可知,公式中的测量电流是跟分布式电源不存在的情况下是不一样的,所以测量阻抗也不一样;等等。现在有人提出一些微网或分布式电源接入后的保护方案:加装方向元件、差动保护(+弱馈保护),等等