设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1400|回复: 3

为什么fixload在0.2s候会有一个较大的增加?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-26 23:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 ee_wei 于 2012-3-26 23:48 编辑 $ W% h( x: m! v# A% }

2 O9 r/ X7 p  h9 n) a) ]& ~电源为ideal模式,50hz5 _# Z$ Q+ ~% f& E; c6 t
用multimeter测量,fixload的P和Q,smooth time设置为0.02
9 Y' V- x  W# K' {2 f/ R; x7 Sfixload是按常规静态负荷模型设定的,dp/dv=0.85,dq/dv=3,dp/df=1.3,dq/df=-2
5 A  F' ]1 ~* u& p2 p仿真到0.2s时P和Q有一个较大的增长,不知道为什么?
. @6 B1 X; [$ ?2 g  ?/ _& J7 o! p5 E3 ?; _0 ~
只有将负荷看成是线性的,即dp/dv=dq/dv=2设置,负荷才是稳定的,没有上述现象,求解!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-27 08:32:23 | 显示全部楼层
    没有做过,等待解答
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-27 13:18:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 moonglaive 于 2012-3-27 13:46 编辑 " i6 P1 f, h( p- m1 ?5 d' k  Z

    3 t: d8 [* _2 u9 {说明里面的
    : i/ r2 ]- V. L' |. K) S% \9 `% H1 i" E& ^" ]
    If used in a 3-phase, single-line mode, the RLC values of all phases are changed when the voltage of any one of the phases goes through a zero crossing.  The load remains in constant impedance form until 10 cycles of the fundamental frequency is passed. 1 J+ J7 t- X6 V- I# |
    8 @; I; o6 `+ T" Y
    10个周波正好就是0.2s
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-18 17:45:33 | 显示全部楼层
    回复 3# moonglaive # Z$ {2 @' K/ H" v9 X

    1 o9 ?& @4 O5 E
    1 u- @5 C6 u8 h5 q6 V' S    谢谢~
    ( x1 Y. B+ v( V$ ?$ `1 J+ Y& N! P看得还不是很明白,能否说的再详细些!" ^1 n& `; n% Y( B6 }7 K
    还有如下疑问:
    6 Y; k2 O! q* g+ i. R$ X& T8 K: a1.电源电压和频率都与fixedload的额定电压,频率相同的,就算我的dp/dv等参数不为0,负载也不应该有所变化呀?6 T  P! O$ g5 @5 R8 L* o) V
    2.tourial example中的fixedload例程好像没有这个问题
    % [* I: _# T3 ~$ C7 O3.无论设置单相还是3相负载,只要是dp/dv,dq/dv不等于2,都会出现0.2s负载变化的问题: W0 H/ T# a/ X: c2 b+ f( ~
    * ~  y( I1 Y9 t: f$ s1 X; V
    pscad好复杂呀~