我直接从库里复制的同步发电机模型什么参数都没改,后接一个无穷大电源。运行是出现错误6 G: F5 e8 Z  n8 ?
parameter error:value of D_1 is indeterminate:nodata or conversation to target unit[pu]
5 X  @4 w2 S  k目前,我实在是无法排除了,哪位大侠能指点一下?不胜感激
% L/ B7 p0 u9 V. v8 E5 H 1.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-24 09:26:24 | 显示全部楼层
    无穷大电源和水轮发电机能直接连接在一起吗?点一下红色错误信息提示。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-3-24 10:11:01 | 显示全部楼层
    同意楼上~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-2-19 10:19
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:27 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-2-22 11:39:52 | 显示全部楼层
    不是无穷大电源和水机不能连接的问题,这个我肯定,因为我也遇到了同样的问题。我就没有把电源和无穷大系统直接连接。再说无穷大系统是个等效系统,可以连接的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-2-19 10:19
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:27 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-2-22 11:41:42 | 显示全部楼层
    估计复制时,某些元件是自定义没有成功复制呢。建议看看库里没有的元件和同步电机模型。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-2-19 10:19
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:27 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-2-22 11:49:34 | 显示全部楼层
    建议看看发电机惯性时间常数的单位,发电机惯性时间常数的单位应该是S或者或者 [MWs/MVA],貌似系统中给的是或者 [MW/MVA]。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-2-19 10:19
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:27 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-2-22 13:26:04 | 显示全部楼层
    问题解决了,你把同步发电机的参数中的

    同步发电机参数

    同步发电机参数
    basic----inertir constant的单位改成秒S就可以运行了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-11 14:03:07 | 显示全部楼层
    感谢‘南宫一凡’分享经验!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-11 14:05:57 | 显示全部楼层
    我也遇到过这问题,谢谢分享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-8-8 12:04:22 | 显示全部楼层
    我也遇到了这个问题,解决方法是:Hydro Turbine——Tur1:Non_Elastic Water Column & No Surge Tank——Turbine Damping Constant(D)——参数单位[pu/pu]改为[pu]即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】