断路器双跳闸线圈、双套保护

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-22 06:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
指断路器具有两个跳闸线圈。现在的220kV及以上的断路器设计有两个跳闸线圈和两套不同厂家、不同原理的保护及两个操作电源。即:1 w' f8 n+ Q' J2 Y* X
6 |" V2 G: h! T) S( @- Z
A屏有两个出口跳断路器,也就是有两个线圈。
: [: x" P. F% f
2 l4 g* B! A6 q% i/ x2 ^+ o: e1 |B屏的保护同时也有两个出口,分别作用在两个线圈。
0 d: Q! K7 @5 s& i$ [8 t% g& [线路保护:保护一屏去跳闸线圈1,保护二屏去跳闸线圈2;
& Z3 n8 E2 C0 t; z! k发变组保护:保护A屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2;保护B屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-24 20:57:05 | 显示全部楼层
根据六统一的要求,应该是两套保护互不干扰,即停一套保护的话,另一套保护可继续运行。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-1 22:32:08 | 显示全部楼层
保护就是这样,要求极高的可靠性。因为一旦发生拒动或误动,造成的损失比一套、两套保护的价值大了去了。: R( Q) `" n' t3 j  u
从这个角度看,继电保护实际上对全系统的经济性贡献很大的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-11 22:33:41 | 显示全部楼层
双跳闸线圈、双套保护仅限于220kV保护
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-1 22:01:50 | 显示全部楼层
这要看从那个角度来看待了,如果电压等级越高停电影响越大造成的后果越严重所以两套保护保护系统就显得很重要了,如果电压等级低就不用了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-16 17:07
  • 签到天数: 76 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:76 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-12 12:13:30 | 显示全部楼层
    双跳闸线圈、双套保护仅限于220kV保护
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】