按照九节点潮流计算的标准算例,自己按照标准算例输入数据之后在PSASP7.0中计算潮流之后,除了负荷的潮流结果一致。其余的潮流结果都是无功偏高0.08左右。这个是为什么,请教高手给我解答* f2 d/ e! I' G/ t# n  K
数据完全一样,潮流计算精度和方法都一致
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-23 12:54:04 | 显示全部楼层
这个很简单,请把三台发电机的两台设为PV节点,机端电压和原始算例保持一致。相信问题可以解决
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-3-23 20:14:05 | 显示全部楼层
回复 2# dianlixinshou
' o6 x- ^- x+ i$ F- D+ w$ S8 \5 p8 k: ~
1 l1 Q9 M" d) y/ U; O
& ]4 y$ ^, B9 ~1 r+ R5 D/ I# {    设置的都一样,也改了可是还是不一样啊。高手能给个邮箱么 我把程序给你发过去 帮看下 谢谢了