摘要:输电线路是电力系统的主要输电介质,是整个油田产能的动力之源。由于输电线路传输距离长远,线路路径会跨越各种不同区域,因此输电线路难免会受到外力的破坏,特别是线路防护区内各种施工机械,更容易影响到输电线路的安全运行。本文介绍了2011年龙南工区运行队针对外力破坏情况采取的措施和取得的效果,并对明年的防外力破坏情况提出了一些见解。

关键词:输电线路外力破坏;非计划停运次数;违章建筑;防范措施

一、
/ f# n& H9 }. V+ V% e
前言

近年来,随着油田电网结构的发展和完善,输电线路的建设得到了长足发展。但是,由于输电线路所处地理位置和环境的特殊性,杆塔点多、面广、线长,终年暴露在野外,除了要遭受大风、雷击、暴雨、冰雪等自然灾害的侵袭外,人为因素、外力破坏引起的输电线路跳闸、线路被迫停电事故的概率呈上升趋势,不能不引起我们的极大重视。下面是2007-2011年龙南工区管辖输电线路外力破坏线路跳闸次数统计表。


% p  ^6 {0 B' F: \( j' N, C

2007

2008

2009

2010

2011

外力破坏引起非计划

停运次数(次)

8

7

9

17

14

从上表可以看出近年来输电线路外力破坏线路跳闸次数有逐年增加的趋势。这主要是由于近年来大庆城市建设加快,输电线路防护区内各种楼房建设、道路拓宽工程繁多,据统计2011年龙南工区管辖线路内有十几个建筑工程施工项目,施工范围内涉及线路百余条。由于建筑施工人员不了解电力安全施工注意事项和电力设施保护条例的相关内容,或者野蛮施工,经常造成刮碰导线、挖伤电缆等线路故障,影响油田产能和用户供电需求,经济损失巨大。

因此,研究探讨防止输电线路免遭外力破坏的对策,确保油田电网安全运行是我们输电线路管理和维护单位亟待解决的重要课题。

二、输电线路外力破坏的几种情况

我们统计2011年龙南工区管辖输电线路外力破坏故障情况,发现输电线路外力破坏主要有大型施工现场机械施工刮碰导线、临时施工现场机械施工刮碰导线、输电线路防护区内永久性租赁场地及居民区使用机械设备,如下表所示。

2011年输电线路外力破坏故障情况统计表

序号

故障时间

线路名称

事情经过

原因分类

1

2011年1月4日16时12分

35kV周油库线

35kV周油库线电流电压保护动作,线路跳闸,重合闸动作不成功。经巡视发现35kV周油库线49#—50#之间A、B两相导线烧伤严重,钢芯已经外露。

永久性租赁场地及居民区使用机械设备

2

2011年3月18日13时40分

110kV火风乙线

庆调火炬变110kV火风乙线零序II段保护动作,开关跳闸,重合闸动作成功。经巡视发现110kV火风乙线14#-15#A相导线被刮伤断股2股。

永久性租赁场地及居民区使用机械设备

3

2011年4月24日9时20分

35kV赵七线

接到龙南工区调度通知35kV赵七线倒杆,开关未跳闸,线路保护没有动作。接到命令后,龙南工区组织巡视抢修队伍赶往现场,现场发现35kV赵七线13#直线杆倒落地面,杆根底部折断,电杆主筋全部弯曲外露。

临时施工现场机械施工刮碰导线

4

2011年5月13日23时44分

35kV北十三线

登峰一次变35kV北十三线01042距离I段保护动作,重合闸装置未投(充电线路)。经巡视发现35kV北十三线2#—3#之间A相导线被刮断后断落地面、B相导线损伤断股。

临时施工现场机械施工刮碰导线

5

2011年6月26日11时10分

110kV火星乙线

庆调火炬变110kV火星乙线零序横差保护动作,开关跳闸,重合闸动作成功。经巡视发现110kV火星乙线7#-8#C相导线有放电痕迹,3#杆C相引流烧伤断股。

大型施工现场机械施工刮碰导线

6

2011年7月5日7时13分

35kV油水源线

兴胜一次变35kV系统C相金属性接地。经巡视发现35kV油水源线20#—21#之间距21#杆100米处一相直埋的电缆被阳光嘉城现场施工人员在施工过程中挖断

大型施工现场机械施工刮碰导线

7

2011年7月21日11时14分

35kV南一二十一线

35kV南一二十一线方向电流电压保护动作,线路跳闸,经巡视发现35kV南一二十一线1#—2#之间C相导线被刮伤断股5-6股、A相导线有放电痕迹。

大型施工现场机械施工刮碰导线

8

2011年7月23日15时58分

110kV火星乙线

庆调火炬变110kV火星乙线零序I段保护动作,星火一次变侧横差保护动作,开关跳闸,重合闸动作不成功。经巡视发现110kV火星乙线7#-8#杆A相导线被施工车辆刮伤断股14根。

大型施工现场机械施工刮碰导线

9

2011年8月5日07时16分

110kV火星乙线

星火一次变110kV火星乙线207横差保护动作,线路跳闸,重合闸成功。庆调火炬一次变8432零序I段保护动作,线路跳闸,重合闸未成功。7时30分庆调合闸成功,线路送电。经巡视发现110kV火星乙线10#-11#杆C相导线有放电痕迹。

大型施工现场机械施工刮碰导线

10

2011年8月6日16时52分

110kV火星乙线

星火一次变110kV火星乙线207横差保护动作,线路跳闸,重合闸动作不成功。庆调火炬一次变8432零序I段保护动作,线路跳闸,重合闸动作不成功。经巡视发现110kV火星乙线7#-8#杆A相导线有放电痕迹

大型施工现场机械施工刮碰导线

11

2011年8月15日19时49分

35kV北I-2乙线

北I-2变侧A相金属接地,19时49分,35kV北I-2乙线纵差保护动作,线路跳闸,重合闸不成功。经巡视发现35kV北I-2乙线7#A型杆外角侧两条拉线断开,搭在A相横担上,与引流线相连触。

大型施工现场机械施工刮碰导线

12

2011年8月17日14时35分

110kV火风乙线

火炬变侧零序I段保护动作,系统显示C相接地,线路跳闸,重合闸成功。经巡视发现110kV火风乙线14-15#杆C相导线有放电痕迹。

大型施工现场机械施工刮碰导线

13

2011年9月3日12时23分

110kV奔腾乙线

110kV奔腾乙线奔腾一次变侧接地横差保护动作,线路跳闸,重合闸未投。油田电厂侧平衡保护动作,重合闸未投。经巡视发现110kV奔腾乙线27-28#C相导线有放电痕迹。

永久性租赁场地及居民区使用机械设备

14

2011年9月30日8时55分

110kV火风甲线

110kV火风甲线火炬一次变侧零序过流I段保护动作,线路跳闸,重合闸未成功。经巡视发现110kV火风甲线4-5#B相导线断股一根,导线上有放电麻点。

临时施工现场机械施工刮碰导线

(一)大型施工现场机械施工刮碰导线

这类施工现场施工规模大、工期一般较长,是龙南工区管辖输电线路外力破坏情况最主要的类型,占58%左右。2011年龙南工区管辖输电线路范围内有东城开发区改造、南一路扩建工程等十几处大型建筑施工现场,2011年发生的14次输电线路外力破坏故障有8次均是发生在这十几处大型施工现场内。如2011年6月26日11时10分110kV火星乙线7#-8#导线下方开发区方圆公司平整场地,因翻斗车在导线下方卸土,与火星乙线7#-8#C相导线过近,导致线路跳闸。

(二)临时施工现场机械施工刮碰导线

2011年8月17日14时35分110kV火风乙线线路下方被作为临时堆放设备场地,施工方在卸塔吊过程中,因瞭望不够,自备吊卡车车臂距离导线过近,110kV火风乙线14-15#C相导线对车臂放电,线路跳闸。这类情况占输电线路外力破坏故障的21%左右,但由于其临时性和偶然性,造成此类情况不易控制,成为线路运行单位防范外力破坏的难点问题。

(三)输电线路防护区内永久性租赁场地及居民区使用机械设备

龙南工区管辖输电线路防护区内有各类永久性租赁场地及居民住宅,其中大部分为租赁厂房及仓库,经常使用大型机械。此类情况造成输电线路外力破坏发生,占今年21%左右的比例。如2011年9月3日12时23分110kV奔腾乙线27#-28#杆中间C相导线下方为钢管包装加工工地,当时在线路下方一辆吊车吊钢管过程中与110kV奔腾乙线C相导线过近,造成导线对钢管放电,导致110kV奔腾乙线跳闸。

三、防范外力破坏措施

针对以上三种输电线路外力破坏类型,龙南工区在2011年根据各个类型特点针对性实施了以下措施。

(一)针对大型施工现场实施措施如下

1、施工人员三层安全教育

首先针对施工方总负责人,要进行安全宣传。在2011年初开始龙南工区就着手建立防外力破坏联系台账,线路防护区内每出现一个建筑施工情况,龙南工区立即到现场找到施工方总负责人与其联系,保留联系方式,对施工方总负责人现场交代安全施工注意事项,发放安全提示宣传单。

其次针对每个施工现场负责人进行安全提醒。因一个工程内经常更换施工现场负责人或有十余个施工现场负责人,流动非常频繁。例如东城区改造110kV火星甲乙线下方月亮湾工程内平整场地、打基础、楼房建设就由十余个施工队伍分别进行。目前龙南工区已经详细掌握高铁工程、梦幻城等十几个施工现场负责人联系方式和各施工现场涉及防外力破坏线路,并绘制出输电线路防外力破坏施工现场示意图便于统一管理。

最后针对施工操作人员进行安全监督。因施工操作人员多为临时外雇人员,流动性更大。很多挖沟机、翻斗车等大型机械操作人员对电力方面知识不了解,对此龙南工区发放了安全提示宣传单,还与操作人员讲解人身触电等方面安全知识。今年龙南工区共发放安全提示单总量达320余份,从施工伊始直至施工结束每天均对施工操作人员进行现场安全监督。

2、竖立警示牌、挂警示旗

为了能更有效提醒线路防护区内施工队伍施工时注意安全施工,龙南工区在2011年6月开始制作了150块安全警示牌、315面警示旗埋设于线路防护区内施工现场输电线路下方,在电缆上方拉白色警戒线、插彩旗,时刻提醒附近施工人员注意安全施工。

以上两项措施的实施可以让运行单位实时掌握施工现场的工程进度情况,可以有针对性进行现场监督和安全提示。发放安全宣传单、竖立警示牌和挂警示旗对施工方起到一定的警示效果,但是防范效果不明显,尤其是在施工方赶施工进度的情况下根本不顾及安全提示,强行施工。而且有时发生警示牌和警示旗丢失或被施工方施工机械损坏掩埋,失去现场警示作用。

3、定点专人监护,重点现场死看死守

a、为了防止施工方在长期施工过程中淡化安全施工意识,施工时不注意对输电线路的安全距离,强行施工,龙南工区运行队根据工作量和施工现场分布情况安排专人负责,每天到管辖的施工现场监督安全施工情况,反复强调施工注意事项,力求让施工方在施工过程中养成安全施工意识。此措施的实施起到比较明显效果,只要在运行单位监督人员在现场的情况下施工方均合理施工,时刻注意对施工范围内输电线路的安全距离,能够做到安全施工。

b、在实施现场监督过程中我们发现2011年的输电线路外力破坏很多情况都是发生在运行维护单位工作时间以外。例如今年110kV火星乙线在东城区改造施工现场范围内接连发生的4次施工机械刮碰导线事故有3次都是龙南工区上班前或下班后的时间。对于这一类的施工现场龙南工区运行队采取了现场死看死守的监督方式,在2011年8月15日开始对此处施工现场派专人住在施工现场,与施工队伍共同作息,使施工人员始终在监督人员的安全监护下进行施工。现场看守一直到110kV火星甲乙线改造完成,不存在外力破坏隐患后,监督人员才撤离施工现场。

从防范效果可以看出此种方法取得了显著的效果,运行单位人员时刻在施工现场可以让施工方时刻保持安全意识,在运行单位人员死看死守期间没有出现施工刮碰导线情况。但是此种防范措施由于需要监督人员长期全天候坚守现场,而且需要解决吃饭、住宿等问题,所以对龙南工区而言只能针对某一至两个施工现场实施,不适合全部施工现场采用。

(二)针对临时施工现场实施措施如下

1、增加线路特巡频次

因为临时施工现场的出现具有偶然性和突发性,为了能在第一时间发现临时施工现场,将造成线路外力破坏的可能性降至最低,龙南工区运行队调整生产安排情况,增加线路特巡频次。目前运行队四个巡线班组除了每天上午按正常巡视周期进行巡视外,每天下午都安排人员对一些附近有施工、靠近主要公路等情况的线路进行特殊巡视。

2、喷涂警示标语

为了给临时在线路防护区内施工的人员、机械予以警示,龙南工区安排巡线员在所有重点可能出现临时施工情况范围内的近600基杆塔上喷涂“高压危险”等安全标语时刻警示附近施工人员注意安全施工。

以上措施的实施对及时发现线路防护区内的临时施工可以起到一定预防作用,在一定程度上避免临时施工造成线路外力破坏。但是相对380多条、2100多公里的线路,每天的特巡工作无法做到面面俱到,可控范围较小。而且警示标语也不易引起临时施工人员的注意,防范效果不明显。

3、全工区外出人员进行外力破坏监督

因临时性施工机动性、偶然性较大,针对此情况龙南工区要求所有外出人员(包括:工区领导、检修人员、各巡视班人员)在外出作业时,时刻关注防护区内施工情况。一旦发现有临近作业或在防护区内堆放器材、物品等情况,立即向上级反映临时性施工情况并及时制止。

(三)针对输电线路防护区内永久性租赁场地及居民区使用机械设备实施措施如下

1、经统计龙南工区管辖输电线路防护区内共有永久性租赁场地及居民区102处,龙南工区和上级领导数次与这些产权单位进行沟通交涉,要求对方搬迁,但对方均以各种理由不同意搬迁。针对这种情况龙南工区为防止发生输电线路外力破坏事故,与以上永久性租赁场地及居民区的产权人签订了《防护区障碍整改通知单》,对其进行安全教育和安全提示。

2、针对防护区永久性租赁场地及居民区建筑多、情况复杂、不易管理等特点,龙南工区将永久性租赁场地及居民区建筑附近的杆塔也均喷涂了安全警示标语。但此种措施只能起到警示作用,多数产权人建筑施工根本不予重视。对这种情况我们计划通过对线路进行改造,将无法清理的永久性租赁场地及居民区建筑附近杆塔进行升高或者改变线路走向。现在龙南工区已经上报改造计划,将110kV火风甲线15#、16#塔进行升高,将35kV中四线8-13#进行改走向,从根本上杜绝违章建筑内输电线路外力破坏的发生。

四、明年防外力破坏工作展望

通过2011年龙南工区防外力破坏措施的实施,在今年防外力破坏工作点多、面广、监督人员不足等诸多不利因素影响下取得了一定的效果,尤其是现场死看死守方式效果明显。但是此种方式实施需要在保证日常生产的情况下有充足的人员长期驻扎在施工现场,而且需要协调解决监督人员住宿和吃饭问题,不适合全部施工现场采用。

从目前情况看来,2011年的许多建筑工程都不能完工,明年将会继续施工。所以2012年输电线路防外力破坏工作依然是龙南工区工作重点。龙南工区将认真总结2011年实施的输电线路防外力破坏措施,在2012年的输电线路防范外力破坏工作中根据现场实际情况有针对性采取防范措施。同时针对2011年防范输电线路外力破坏措施的不足,我们对2012年的输电线路防外力破坏工作提出以下两点补充措施,请上级领导予以考虑。

1、在2011年的输电线路防外力破坏工作中我们发现有时一条线路同一区段被施工队伍接连几次刮碰造成线路跳闸。例如110kV火星乙线发生的4次外力破坏故障均是发生在东城区改造施工范围内。追踪这一情况的主要原因是因为我们对施工队的施工行为没有约束力,鉴于此种情况建议以后有建筑施工队伍在输电线路防护区内施工可由公司以上级别单位与施工方签订安全施工保证协议,对输电线路防护区内的施工方形成一定的约束力,可以有效降低输电线路防外力破坏工作的难度。

2、统计龙南工区管辖输电线路防护区内违章建筑物及大型施工现场信息,现场勘查输电线路是否有改造路径。将可以改线路走向、杆塔提升高度的技改项目逐年分批次上报技改计划,从根本上解决外力破坏的隐患。

五、结束语

输电线路防外力破坏是一项复杂而又意义重大的综合性的工作,需要线路运行管理单位在科学的实践中不断的总结经验、深入的研究探索,通过大量论证和实验制定出有效的方法和对策,并施以强化执行和认真落实,从而有效避免输电线路遭受外力破坏,确保油田电网安全可靠运行。

评分

参与人数 1学分 +1 收起 理由
yicqu + 1 不错

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-28 06:24

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表