小钢厂多采用中频炉作为炼钢设备,中频炉产生的谐波,主要是整流装置产生的谐波。根据整流装置的不同,产生谐波的特征有所不同,六脉整流产生的主要是 5 、 7 次谐波,十二脉整流产生的主要是 11 、 13 次谐波。该类企业使用的炼钢炉既有六脉整流的,也有十二脉整流的,所以企业设备产生的 5 、 7 、 11 、 13 、 17 、 19 、 23 、 25 次谐波都有。此外,由于炼钢过程情况比较复杂,除以上特征谐波外,系统中其它从 2 次到 50 次各次谐波都存在,而且变化比较剧烈,这就为谐波治理增加了难度。9 e+ Z( g' ~+ z$ o7 d' o8 k& r# c
另外,中频炉本身的功率因数较高,常常可达到 0.9 左右,谐波滤波装置是要采用电容的,电容器的容量要足够大,以保证滤波效果达到国家标准的要求 。 但电容太大则可能造成过补偿,这又是不允许的。企业高压配电室 10kV 母线分为多段,每段上均接有不同数量不同规格的中频炉,滤波装置要保证在最小运行状态下不发生过补偿,又要保证在最大运行状态时达到一定的滤波效果,这在不采用快速跟踪自动投切的滤波补偿装置中实现是很困难的。由于快速跟踪自动投切的滤波补偿装置造价很高,一般情况不予采用。
) }" F8 x& c% Z根据以上情况,该类企业谐波治理采用的滤波装置设计方案大体要求如下: * L6 S2 C1 n2 u6 ?( h/ u6 N/ s- N3 ?
a )在每段母线处分别设立一套滤波装置,每套装置均由 5 , 7 , 11 ,和 13 次四个单调谐滤波支路组成。" P: B! X0 _' Q! ~6 z/ U
b )每个滤波支路电容器安装容量的大小根据实测到的谐波大小确定,电抗器的容量按各支路电容大小和滤波次数确定。1 G7 Y8 ]+ d( p: @3 p$ O/ {
c )每段电容量的大小应做到装置投入在最小运行状态下功率因数不超前,在最大运行状态下功率因数在 0.9 以上,并能满足谐波治理的要求。6 u8 Q, C3 d1 _; p7 ], [
d )装置投入后,在主要谐波次数点上不发生并联谐振,避免谐波放大给系统造成不良影响。为此,应对装置设计参数放入系统进行仿真。
5 G" X2 L) f- I8 M2 A: i! K3 G) Ze )由于完全实现第 3 条设计困难较大,允许适当放宽非主要次谐波治理的指标,但电压谐波畸变率必须满足国家标准的要求。