kunder的4机2区域系统中,里面的pss均为未知参数
3 d2 |1 y* N: Y0 e7 u那么他是怎么运行的呢
8 t& D5 q- f- \9 W, E5 \3 e4 ?pss里面的值是怎么给给定的?
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-3 09:26:34 | 显示全部楼层
    PSS设计基础是低频稳定性分析和相位补偿原理。PSS要能够一直区域间的振荡模式和局部振荡模式,要求PSS能在两种振荡频率的范围内提供较好的相位补偿。
    + w5 |  o$ J+ f9 @
    ' x: P" b  X9 @PSS参数说白了就是里面相位控制系统传递函数的系数选择问题。一般利用测试信号法对电力系统的发电机PSS进行参数进行整定。