Modeling of a Static VAR Compensator, D7 G' e  p' T& J4 p- X; O) t
The Static VAR Compensator (SVC) component is based on state variable modeling techniques.  It is primarily composed of a thyristor controlled reactor (TCR) and a thyristor switched capacitor (TSC).  A state variable formulation solves the differential equations of the system for capacitor voltages and inductor currents.  The dependence of the system matrices on the value of the time step is directly proportional, and thus the time step can be readily changed during a run as it is required for the switching elements to be modeled adequately.  The Static VAR Compensator model Interfaces to EMTDC as a Norton current source.
4 b3 G  p2 Q- L2 K. N) R8 x  Y/ X) k& R- X. N+ ~
The general circuit diagram of the SVC simulated by the Static VAR Compensator component is shown below.  All elements shown in this figure are incorporated into the model, and their dynamic behavior is mathematically described within the model by a set of state variable equations.
7 I( f/ t6 ~' s$ Q8 f0 r7 t2 b! ~' b  n) R
说的是SVC的模型是用“公式”描述的吗?还是我理解有偏差,请前辈们指导
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-11 15:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-27 17:32:43 | 显示全部楼层
    不甚了解
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-27 20:42:15 | 显示全部楼层
    个人理解是这个模型有这种计算能力和可改变性
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-3-4 16:36:07 | 显示全部楼层
    是的。说的是,SVC用状态空间矩阵表示的。其实,电磁暂态过程基本上都是用状态空间矩阵表示的。不仅仅在仿真软件中,在实际分析中也是用它来算的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-8 16:25:47 | 显示全部楼层
    加问:SVC中电压等级怎么设置?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-8 16:28:00 | 显示全部楼层
    SVC的电压等级,主要取决于阀组的设计。目前主要有10kV,35kV.