[投诉] 9Mvar已经在运行的TCR+FC型SVC电弧炉补偿详细设计方案

  [复制链接]
最佳答案
0 

该用户从未签到

发表于 2012-2-23 10:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速获得阅读权限、下载权限、提升会员组攻略【新手必看】2016-03-03更新

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即加入

x
此案例本人亲自到现场测量,两台电弧炉同时运行,工况比较复杂,其系统主要谐波有3次特征谐波,正常运行的时候对基波无功补
偿容量变化频繁。补偿设备正常投运以后,系统功率因数基本保持在目标值0.99左右不变。本方案详细记录原始数据、及详细技术参
数以及保护方式等等比较关心的问题,仅供大家参考。
PS:虽然SVC应用于电弧炉、矿热炉行业能够比较快速的改善炉变进线端以上系统的电能质量,但对于用户比较关心的提高产能、降
低吨电耗来讲并无多大作用,相比于低压侧断网补偿,后者更能全面的降低短网损耗及吨电耗。。。 TCR型SVC电弧炉补偿设计.rar (270.53 KB, 下载次数: 42)
楼主热帖
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 呼我

使用道具 举报

最佳答案
0 
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-11-16 15:00
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-10-11 10:50:24 | 显示全部楼层
    谢谢你啦,下载下来看看
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 4 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-11-12 15:51:18 | 显示全部楼层
    实际工程项目,赞一个
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-12-10 08:56
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-10-25 15:09:11 | 显示全部楼层
    强烈支持楼主ing……
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-2-23 14:32:54 | 显示全部楼层
    果然这个版块没什么人气啊~
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 

    该用户从未签到

    发表于 2012-2-23 15:58:43 | 显示全部楼层
    分数不够了,楼主能否把两台电炉的进线数据传给我啊。
    1109673520@qq.com

    1
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情

    2016-4-4 09:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-2-29 16:35:10 | 显示全部楼层
    这个必须要顶
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 

    该用户从未签到

    发表于 2012-2-29 17:04:46 | 显示全部楼层
    这种东西必须顶 顶到顶为止
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-3-9 16:14:10 | 显示全部楼层
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-18 14:31:54 | 显示全部楼层
    此案例本人亲自到现场测量,两台电弧炉同时运行,工况比较复杂,其系统主要谐波有3次特征谐波,正常运行的时 ...
    wmin 发表于 2012-2-23 10:32



        注意到楼主写的PS部分,断网补偿是个什么意思啊??
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 

    该用户从未签到

    发表于 2012-7-18 14:14:04 | 显示全部楼层
    高人,就是高人....
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    调皮
    2017-9-25 23:09
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-8-4 11:20:34 | 显示全部楼层
    同问,什么叫低压侧断网补偿?
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    调皮
    2018-4-20 13:44
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-8-25 11:37:44 | 显示全部楼层
    好文章 赞一个
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机APP(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣公网安备 36040302000210号 赣ICP备12000811号-1) |网站地图

    GMT+8, 2018-12-18 02:23

    Powered by Discuz! X3.4 Licensed

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表