500kV变电站,3/2接线,完整串,5011断路器B相CT故障,处在母差和线路保护交叉范围,5011三跳不重合,5012跳B相,线路对侧跳B相;对侧边开关B相先重合闸,重合于故障,两套保护动作跳三相,同时本侧只有许继wxh-803动作跳三相,931没任何反应,为什么啊?希望师傅们能给予指导。。(线路两套保护:931和803)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-21 09:57:15 | 显示全部楼层
好问题,知道的给回答
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-2-23 12:57:11 | 显示全部楼层
沉了,顶顶更健康
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-1 14:56
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-23 20:51:09 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-24 14:28:57 | 显示全部楼层
    楼主情况提供的不够详细,最好附两侧保护的动作次序。是对侧开关先重合的吗?如果是,对侧开关先合于故障,则本侧931会接到对侧信号不再重合。如果对侧合于故障永跳,会给本侧931发远跳,本侧931会就地判别后永跳。