提取故障电流中的直流分量!请教!

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-16 11:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教各位大虾,如果想要提取故障电流中的直流分量,在实际的现场运行的继电器中是如何提取的?谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-2-17 10:12:49 | 显示全部楼层
咋没人呢?自己顶一下!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-17 17:23:39 | 显示全部楼层
专业问题,我不清楚。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-19 23:20:57 | 显示全部楼层
常规继电器里提取不出来的,应该是经过模数转换后进了CPU,到了微机保护层面才能提取吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-21 10:16:58 | 显示全部楼层
这个问得好,学习中。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-21 13:36
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-22 18:57:48 | 显示全部楼层
    实际运行中,一般是不是都滤除掉直流分量了啊,都是工频的保护啊。全电流的,理论上也可认为是直流和工频的叠加,拟合求?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-22 20:50:26 | 显示全部楼层
    为什么要提取直流分量电流?" C# s1 `" v  `3 V* K# g
    直流分量电流是不能通过互感器传变到二次的。直流分量一般对保护工作时不利的,也没听说能提取的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-23 09:25:58 | 显示全部楼层
    为什么要提取直流分量电流?
    4 n' E1 ~2 k  q2 v; w; S直流分量电流是不能通过互感器传变到二次的。直流分量一般对保护工作时不利的 ...5 n! @; K6 T8 O- a+ R" l( @( s
    lorhe 发表于 2012-2-22 20:50
    4 |1 y- O/ T( u$ a# F) v) c

    ; H. m2 h1 S, z. C# h0 h! G同意,一般是滤除是直流分量对基波的影响,不知道专门提取直流分量的意义何在?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-4 16:26
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-24 12:50:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 cjmrelays 于 2012-2-24 12:53 编辑
    + J  n7 m6 }  p5 F9 R$ i  E/ Y( G! x3 i% M- m5 H
    回复 1# xulong0502
    4 ^* _# j# }8 u9 Q3 @1 t0 U  Y- h
    这里有两个问题:
    1 b5 |& v- l3 L9 B; ]6 F一是 故障电流中的直流分量是衰减的(个人认为提取不出来);
    $ V. C1 J( D% ^二是 现在实际运行的继电保护基本都是基于工频量的,这个都是滤除掉的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-2-24 15:25:03 | 显示全部楼层
    回复 9# cjmrelays $ m7 q# K: f8 v; q9 D

    ' t9 I2 ?4 \; L3 p- ?
    $ R# z' t4 V( X4 V   确实是这样,但是之前想通过直流分量的差异来区别两种不同类型的大电流,以防止正常大电流导致的电流速断误动。现在看来这种方法实施起来是有一定的不可操作性
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入