220kV线路开关在合位时报控制回路断线的可能原因?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-5 01:46:56 | 显示全部楼层
PT一次保险、二次空开问题:检查一下后台机母线电压是否正常。如正常,基本可排除。
/ e* ^5 H4 k; ?  n6 h( p$ b! m从PT二次引出到开关操作屏处的线路及屏上的保险有问题:在开关的操作屏,里面还有保险,如果坏了也会发这个信号||||有一次班长教我这方面的,把这个一下拉开了(是三个联动的型的),……就发的这个信号。- M; ]: e0 W6 q7 K8 ~; |1 ?
基本上步是这些了。不可能PT或者保护坏了的吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-5 12:05:57 | 显示全部楼层
来学习. 我下意识反应是烧断了...==
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-19 23:31:12 | 显示全部楼层
熔丝吧,先从两个电源开始排查起,正电和负电有没有都引过来。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-21 10:15:11 | 显示全部楼层
知道的回答,学习中。