设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2556|回复: 12

PSCAD中仿真故障电流没有暂态分量

    [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-11 15:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
pscad中仿真故障电流没有暂态分量
4 c0 r! C3 a5 D4 N# [我用PSCAD仿真小电流接地系统中的单相接地故障,按照道理在故障初期应该有暂态电流的,可是如下图所示,只有稳态的故障电流,这是我哪里设置的有问题呢?
123.bmp
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-1-11 16:43:11 | 显示全部楼层
    你的线路参数模拟的不对吧?试用一下分布参数。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-11 22:50
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-1-11 19:03:51 | 显示全部楼层
    步长设小点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-1-12 15:15:36 | 显示全部楼层
    两种方法都试过了,步长设成了2,线路模型是Frequency Dependent(Mode) Model ,这样有问题吗?还是没有暂态分量
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-1-13 05:42:25 | 显示全部楼层
    "步长设成了2?"是什么单位?如果按照2秒的话,电磁暂态全过程的时间远没有这样长,一般要在微妙数量级。所以步长设的太长太长了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-1-13 08:22:26 | 显示全部楼层
    "步长设成了2?"是什么单位?。。。。
    1 x& r% |  w% @+ M4 I0 g# P
    + W& ]$ }1 O7 E; M% H1 k. ~9 q6 C
    2其实步长就是2us,你这个模型肯定还是有问题的,把你的模型发到我qq邮箱,我帮你看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-1-13 09:08:22 | 显示全部楼层
    应该是工程设置有问题吧,不论什么模型仿真开始后应该都有暂态过程啊,而且时间是可以调整的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-1-13 11:11:42 | 显示全部楼层
    本帖最后由 moonglaive 于 2012-1-13 11:34 编辑
    ! ^0 f( A5 `' X& C% O
    : u# Y/ p- |3 Y  [" d您好,看了一下你的模型,感觉你应该是在例程的基础上修改完成,实际上这样搭建模型是不好的。你把以前在电源侧的几个开关直接换到10kv侧自己搭建一个配网系统,实际上110kV系统没有那么麻烦,用一个110kV电源和一个X/R约为6的电感加电阻就可以等值,然后经过你这个110kV/10kV的变压器到配变,然后每个开关都自己设置一下。线路参数也不对,你直接把110kV的线路参数直接复制过去肯定不行,一般配电网用的线路都是LGJ35到LGJ75这些型号的,具体参数可以查找相关的书籍,以LGJ35为例,铝材的股数、股径分别为6和2.8mm,计算外径8.4,直流电阻0.85欧/m等主要参数必须正确,杆塔高度5m左右,当然你用110kV的杆塔型号影响也不大,搭建线路模型必须依照creat Tline,然后按照master lib里面TRANSMISSION LINES 的步骤来,从其他地方复制线路过来都是无法完成线路参数计算的。
    ; O& j6 \- S% B: n& K5 @

    LGJ-35典型参数

    LGJ-35典型参数
    8 c5 H( g9 e7 `( S$ |5 u$ f6 ~! S
    补充一下,10kV线路的长度一般都不会超过10km的,别弄个100km吓死人

    评分

    参与人数 1威望 +8 金币 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 8 + 4 + 10 谢谢你的解答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-1-13 14:21:30 | 显示全部楼层
    谢谢了,非常感谢,我再试一下4 u* }7 a- M" b) X
    我现在把线路按照你说的设置成了下图
    : a  F8 @: U$ @+ D2 K7 r[img][/img] PSCAD-line.jpg 8 m) i2 z: @8 o6 F7 B% l. p
    但是我的故障波形还是下面这样 guzhang1.jpg : C1 i% e) w! C5 X
    其实我是想得到如下图这样的故障波形 guzhang2.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-17 08:14
  • 签到天数: 131 天

    连续签到: 87 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:131 天
    连续签到:87 天
    发表于 2012-1-13 21:55:29 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】