设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2182|回复: 7

[讨论] 求助 关于自定义模块问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-11 11:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我想自己建立一个风速模型 输入到turbine里面 但总是出现不能初始化,哪位牛人知道如何设置一个模块里面数据的初始化呀~~ QQ截图20120111111414.jpg 就像图中一样,我的windspeed模型 在结构上是对的,有model和blockdefinition,里面数据不会填,我以最简单的方式 就是输入=输出  input:vw1,output:vw, 在 QQ截图20120111111822.jpg 这里面怎么填写啊  inc inc0的不会用呢……求解答
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:218 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-1-11 12:52:34 | 显示全部楼层
    要用inc 或者inc0的,帮助里有详细的解释
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-1-17 12:55:54 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-24 01:05
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-1-25 09:28:15 | 显示全部楼层
    路过,看看。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-7 13:57:45 | 显示全部楼层
    初始化是个大难题啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-9 15:57:00 | 显示全部楼层
    这要先定义好输入、输出,以及你实现这个风速的输出所需要用到的状态变量。
    . d( Y1 l0 d( P% {9 G一般的初始化原则是:1.参考值等于输入值; A* U2 ^" R8 V5 k7 T
    2.惯性环节:状态变量等于输入量  v) [( @# Z) u. Y
    3.积分环节:状态变量等于输出量3 W: T4 \1 v! @) c/ x
    4.比例积分环节:状态变量(含系数)等于输出量
    3 }: y4 C: d& T7 z  N% G4 k你这里如果只实现风速的话貌似用不到这么多,主要是你想实现什么样的风速
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-20 05:20:06 | 显示全部楼层
    不能孤立初始化一个模块, 除非这个模块不需要从其他模块获得初始值。 你的风机功率会从潮流计算中获得。 然后倒推回风速。 你的方程可以这么写:输入等于输出。 但是你的风速模块输出应该由你前面的模块, 即Turbine模块提供。除非你用inc0(vw1)把输出信号与其它模块阻断阻断。一句话, 初始化需要考虑所有链接的模块。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-3-8 16:28:30 | 显示全部楼层
    回复 1# raul3220
    & }7 X  F: a- ~* F8 k  y5 Y7 a
    * T% b3 `5 l* t: u没有定义过风速模型,只是单纯地从ElmFile模块导入风速数据而已,所以没遇到什么麻烦。5 ?$ E- d# B6 Q5 R* t" N7 F" L9 @
    我用的是自带的DFIG模型,初始化inc(vw)就在Turbine模块的Model Definition里,原来就有,没做改动。+ u; o$ f. L# O4 S! k5 u/ q/ \, {

    Vwind风速数据模块

    Vwind风速数据模块
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】