求发电机变压器参数

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-20 16:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1金币未解决
发电机:TS854/156-40,QFSS-200-2,QFN-100-2,以及变压器:SSPSL-120/110KV,SSPSL-240-110KV 技术参数,主要是电抗值,计算急用啊!

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-4 10:02:19 | 显示全部楼层
路过 哈哈 ~~~~~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-22 14:52:42 | 显示全部楼层
如果知道铭牌值可以很简单的折算。如果不知道的话,可以根据短路阻抗大致推算,从变压器容量来看应为240MVA,按照短路阻抗10%推算,在SB=100MVA系统时,其标么电抗为0.05。发电机参数应该为200MVA容量,则其参数可参照kunder《电力系统稳定与控制》里面典型值。一般来讲,发电机、变压器参数只需要有一个容量值就可以大致知道其参数。但主要看你自己的需要,是为电网运行服务还是做电网规划,如果做运行实际控制,最好能有实测值。否则不管从哪儿要到的数据,万一出了问题,都是你本人的责任。