demo中dfig的turbine模型的初始化信息:, Y4 j- z) Z$ U7 O5 d' d
!Calculation of Initial condition (Automatic initialization)
& B, V; z+ ~7 zinc(Cp)=0.4
( p  v; v% @) }) y& G: Z2 `; cinc(vw)=pow((2*Pwind*1E6/(rho*pi()*sqr(R)*0.4)),(1/3))9 v4 q( ]) E5 \0 k0 o, {* W7 `
inc(lambda)=omega_tur*R/pow((2*Pwind*1E6/(rho*pi()*sqr(R)*0.4)),(1/3))7 p5 z. C+ N4 O5 m: }3 ^
0 n" u0 P5 E: o
请问上述信息是怎么得到的,像inc(Cp)=0.4是怎么算出来的?