设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 879|回复: 0

[讨论] 控制建模后的初始化问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-9 17:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
demo中dfig的turbine模型的初始化信息:
. X/ X6 Z5 u( X- E0 Y!Calculation of Initial condition (Automatic initialization)% [$ f5 `# C3 @% n3 M
inc(Cp)=0.45 E$ Z/ s1 J# I; v7 [% I
inc(vw)=pow((2*Pwind*1E6/(rho*pi()*sqr(R)*0.4)),(1/3))
) t* [( t5 n, x; z. C$ A3 |. K9 Dinc(lambda)=omega_tur*R/pow((2*Pwind*1E6/(rho*pi()*sqr(R)*0.4)),(1/3))7 J8 Q3 K/ p4 z4 F
% K7 G) Y/ Q( o0 T* c6 e
请问上述信息是怎么得到的,像inc(Cp)=0.4是怎么算出来的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-6-8 18:05

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表