各位大虾,小弟论文研究需要,想问下,配电系统接上风电的话,潮流计算能否用牛拉发计算?
0 y& H: v0 S: ]2 O4 V! j同时要考虑风电的出力变化对网络网损的灵敏度分析,以灵敏度系数为参考,考虑接入风电的位置。& v7 [# {, `9 u  u, g% f! J" F' a
有做这方面的各位同仁,可以探讨下~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-16 16:32:45 | 显示全部楼层
接不接风电,理论上应该都可以用牛拉法吧,牛拉法在数学上就是个无限逼近的过程,应该和电网模型无关,只要节点参数足够,应该都可以算。另外我看有些文献做故障分析时,分布式电源可以看做PI,PQ几类节点,具体啥记不清了。另外lz说的风电位置选取这类问题好像要用什么蚁群算法之类的...不懂。给lz顶一下。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-3-12 10:50:24 | 显示全部楼层
回复 2# lumpy114030311 $ M. g$ c9 s6 R$ R6 {# u( q- p/ i2 D3 d
3 e8 X2 F/ v. R' d+ ~, x/ C: K
9 r, o* q3 _; K/ @, C* y
    呵呵 谢谢您的回复, 现在才回你的贴 很抱歉,恩 算法方面我没有用智能算法类的,用的是现代内点法,中间过程是可以再现可视的,寻优路径明确~
5 w6 M$ N0 M: b+ p' Y' y/ V   现在也在考虑这个DG的节点类型问题,不知你有什么高见,可以探讨探讨~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-5-22 09:42
  • 签到天数: 84 天

    连续签到: 4 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:86 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-13 09:00:43 | 显示全部楼层
    学习一下~~~~~~~~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-16 19:25:35 | 显示全部楼层
    各种分布式电源在潮流计算中,光伏、燃料电池发电类型作为PI节点处理,风力发电类型作为PQ(V)节点处理,微型燃气轮机和生物质能电站发电类型作为PV节点处理;再把针对各种分布式电源的发电类型在潮流计算中的PI,PQ(V)节点转化为传统潮流计算方法能够处理的PQ节点和PV节点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-3-23 10:27:46 | 显示全部楼层
    风电完全可以作为负的负荷(假设没有电压调整能力,PQ节点)或者机组处理(PV节点)来处理,在潮流计算里面风电并没有任何和常规机组所不同的,从这个角度来说,用牛拉法是可行的。
    $ b7 I: H' n6 Z8 ^# F
    ( b) o( J. n. }) d$ \; R5 |% c. D9 D但用牛拉法计算可能要面临配电系统里面高R/X值的技术问题,需要采取一些特殊的处理方法,但目前也有诸如补偿法等较为成熟的技术可供参考。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-3-23 10:35:36 | 显示全部楼层
    配网接DG当然可以用牛拉法,只是像楼上说的,有R/X大的问题,所以前推回代用的比较多
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-13 15:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-6-24 21:46:49 | 显示全部楼层
    对于配单系统来讲,由于R通常大于X,因此,使用牛拉法有一定的问题,可以尝试用前推回代法解决