前几天有高人指点,在MATLAB里面搭了移相变压器的模型,副边四个绕组的,按理移相应该是0,15,30,45,可是移相出来1,2之间只有10度,3,4之间也只有10度,不对,变压器模型里面有很多参数设置,具体和哪个有关,请高手指教。
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-26 14:01:43 | 显示全部楼层
深奥 学习中!!!
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-10 10:44:22 | 显示全部楼层
和每个绕组的阻抗、压降、漏感等参数都有关。你的绕组估计也是分为基本、和延边的吧。