做 VSC-HVDC并网的实验(整流侧控制有功功率,逆变侧控制直流电压),单个PWM整流都可以运行,但是并网 送不回去,以功率给定值0可以启动,但是继续增加给定就保护,送不回电网,主电路 是隔离变压Y-Y接, 经调压器 降压 后作为电源供给变流器,两端结构相同,都接在一个输入三相电上,经过两个空器开关供给两路。想问问这种结构 能不能实现 直流输电,从一个节点取电再送回这个点?????????。' ]( T0 x8 k( B8 P/ [5 s, m+ h
单独整流的时候 交流电流有偏移,图在下边(黄色的是电流,上下幅值不对称),好像是含有直流分量,整体网上偏或者往下偏 ,不知道为啥,这个是否影响并网??????怎么消除啊 ,是否与进线 变压器星点接地与否有关?为啥一直并网不回去啊,是不是主电路连接方式不行啊,还是控制呢?????7 J5 M0 B( M9 Z8 Y% x) ^# \
scope_4.png
QQ截图未命名.png
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-11-23 10:35:58 | 显示全部楼层
问题暂时找到了,是一端有IGBT不好使,只能在低电压整流时可以,并网或升高电压整流跑就会不正常,然后保护,但是波形仍然巨难看,不知道滤波怎么搞还是需要别的什么方法???
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-9 18:13:46 | 显示全部楼层
无法查看。悲剧!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-12-9 21:32:39 | 显示全部楼层
我的头像就是电压  电流波形, 怎么会看不到  ^_^