大家好:
) n* N" P0 B+ q# \% K$ r4 G 我正在做一个并网逆变器,大概20KW,并网变压器为380V/380V,100KW,三角型/Y型接法。电感为2mh,额定50A。直流母线电压为650-700V。' v& }- A0 i/ K5 y( z: F
问题是:. |5 f9 }: T8 f$ A
1、并网电流大概为20A时,逆变侧电流波形很好,但电网侧波形发生畸变,具体可看附图。
9 t. B7 `' r6 F 2、同样的条件下,在电感与变压器之间加1欧姆的限流电阻,电网侧并网电流波形会明显变好,具体可看附图。
- K4 T( [! B/ _! {2 @ 3、变压器更换过不同容量不同接法,问题依旧。
5 x7 d3 z( }1 n" ~5 m( f 4、我自己觉得有可能是程序上的问题,但逆变侧电流良好,观察脉冲波,经阻容滤波后,波形也很好。,且加限流电阻与不加限流电阻,脉冲输出看不出明显变化。
# p* c5 }6 c! S2 g( n6 `: g' P) K% W: k9 t3 B+ d' N
请高手指教!有什么不清楚的可以QQ联系!
! A: J) S) Z9 J! V 谢谢!
5 I- I9 L: T5 W% n/ ` 我的联系方式:QQ:16945156,majianli501@163.com |
|