大家好:) A C+ N: d9 |. ^2 |
我正在做一个并网逆变器,大概20KW,并网变压器为380V/380V,100KW,三角型/Y型接法。电感为2mh,额定50A。直流母线电压为650-700V。
, i' q; O. z! B% `! h' Z! L* ?问题是:( v* U; V# T/ y( Z8 N, V
1、并网电流大概为20A时,逆变侧电流波形很好,但电网侧波形发生畸变,具体可看附图。
" A6 H( H; @0 `, d- t6 G- _ 2、同样的条件下,在电感与变压器之间加1欧姆的限流电阻,电网侧并网电流波形会明显变好,具体可看附图。0 n% c! m% O5 ~ v6 B
3、变压器更换过不同容量不同接法,问题依旧。% z; k! p: O$ R4 X n
4、我自己觉得有可能是程序上的问题,但逆变侧电流良好,观察脉冲波,经阻容滤波后,波形也很好。,且加限流电阻与不加限流电阻,脉冲输出看不出明显变化。
. `) x0 o& n2 o- V# _7 Z! _
3 h9 R# d D [% n 请高手指教!有什么不清楚的可以QQ联系!2 ]' B1 Q3 f! U9 Y" n/ |
谢谢!" o0 j. a; V3 h# W1 z
我的联系方式:QQ:16945156,majianli501@163.com |
|