大家好:
- w' D' t! \4 u$ W' O, J 我正在做一个并网逆变器,大概20KW,并网变压器为380V/380V,100KW,三角型/Y型接法。电感为2mh,额定50A。直流母线电压为650-700V。/ A# q c9 G0 J
问题是:% X9 c# q1 n1 e2 ~$ t, X0 Y: ?
1、并网电流大概为20A时,逆变侧电流波形很好,但电网侧波形发生畸变,具体可看附图。
0 u; o1 s# B- m5 @7 A0 R 2、同样的条件下,在电感与变压器之间加1欧姆的限流电阻,电网侧并网电流波形会明显变好,具体可看附图。6 v# l% ~" Z3 h) T ?$ h
3、变压器更换过不同容量不同接法,问题依旧。
: _7 }2 t+ @5 L 4、我自己觉得有可能是程序上的问题,但逆变侧电流良好,观察脉冲波,经阻容滤波后,波形也很好。,且加限流电阻与不加限流电阻,脉冲输出看不出明显变化。 ~' k) r2 _+ Y2 p1 v
$ w3 C- L0 \7 j5 o) m0 T 请高手指教!有什么不清楚的可以QQ联系!# A0 K9 ~! W# \ n' j9 }
谢谢!& E* G% b( m+ M4 w8 ^: x