是否在小电阻接地系统的10KV变电站里配置小电流接地选线装置

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-29 16:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
110KV总降变电站的10kv是小电阻接地系统,出线是下级变电站的受电,问一下下面10KV变电站需要考虑装小电流接地选线装置吗,是吗
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-11 16:25:53 | 显示全部楼层
10kV是开闭所了吧,是不需要配置小电流接地选线装置的。35kV和10kV做为出线端的时候,需要在配置小电流接地选线装置,10kV做为进线电源时不需要。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-12 18:03:30 | 显示全部楼层
那些比较重要的电业站的35kV和10kV做为出线端的时候,需要在配置小电流接地选线装置,并且有三次的信号连接,可以用RTU迅速连接到调度那里,方便发生故障后的快速选择故障线路并进行快速的抢修和恢复供电。而对于有的用户站来说会根据其厂用电的具体情况和重要程度来设计是否安装小电流接地选线装置。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-26 21:59:07 | 显示全部楼层
小电流接地系统,允许单相接地运行一段时间,为节省一组电流互感器往往只在A、C 两相配置电流互感器。同时,这种配置在同一母线上同时发生两条线路单相接地故障时,有2/3 的机会只切断一条线路。由于两相CT 无法计算出零序电流,所以在电缆出线中配置了专用的零序电流互感器LH,用于测量零序电流供小电流接地选线装置使用。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-7-25 08:46:04 | 显示全部楼层
非常感谢。