设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2044|回复: 6

两组蓄电池的直流系统要更换电池是否要接临时直流系统

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-14 12:30
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-28 22:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    两组蓄电池的直流系统要更换电池是否要接临时直流系统
    ; \4 |, S5 N* c( z7 J0 |+ {  r% s- G1 d直流负荷能否在两组蓄电池间直接倒换?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-11-11 09:38:21 | 显示全部楼层
    不需要吧,双电双充系统在两段直流母线之间有母联开关,合上就能实现一段直流母线带两段母线的负荷了,然后就可以将一组蓄电池组退出运行了,具体操作程序要看现场的直流系统图了。记得合母联之前先量取两段直流母线的压差,太大了就不能并了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-11-11 11:15:52 | 显示全部楼层
    不需要                啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-11-27 12:12:27 | 显示全部楼层
    2楼解答的较详细
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-3 22:23:44 | 显示全部楼层
    一组的需要,两组的互为备用就不用了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-6 11:02:38 | 显示全部楼层
    要看这两组蓄电池容量当初是如何计算的,如果是互为备用就不需要,如果是全部负荷还是需要的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-7 23:38:32 | 显示全部楼层
    不要呀,先并联两组蓄电池,在退出那组要更换的就行了。