设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: haimace

本人刚弄APF,不明白直流侧电容冲电能冲到2倍的相电压幅值

   火.. [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-13 21:21
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-11-2 16:33:50 | 显示全部楼层
    回复 10# yilaozhuang / Y$ C+ b. b, E2 S3 S

    3 m8 x! \2 g  h: u; {" q" \
    1 b7 ^- x: J1 v. E, W支持版主!
    " u0 K& p5 h' \4 j* ~+ i5 {
    $ m# M* [% N( |$ G) j& B+ |" F  {BTW,如果有空,帮忙加个分!专家分太低了,上论坛很不方便!4 T& Z+ m% ]1 e

    8 l' A7 n' Y" u  H! ~: X" F% Y
    5 q# L8 G9 s7 |
    - @4 {# ]& l" o5 O 未命名2.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-11-7 17:53:29 | 显示全部楼层
    APF直流侧是一个标准的三相整流桥,按三相整流的计算公式,在APF已加电但未启动的情况下) a+ P  m/ r! N1 J, h4 A
    ! r( h# t* J8 |  s2 H$ c
    直流侧电压=2.34*相电压
    1 H4 X7 z" y, ^( |/ z6 o- E
    : v& Y5 T) }3 F, }  \" l+ [APF启动后,由于IGBT的消耗,直流侧电压会有所下降,直到充放电到达一个平衡。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-11-12 11:51:04 | 显示全部楼层
    朋友,直接电压控制本来就是一个问题;
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-3-14 16:35:24 | 显示全部楼层
    新手,不发表言论,听听大家的看法
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-28 20:46:52 | 显示全部楼层
    新手 看看
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-2 16:36:19 | 显示全部楼层
    应该是PI环节没控制好。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-8 16:15:51 | 显示全部楼层
    实际上是一个boost电路
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-21 15:37:07 | 显示全部楼层
    新手 正在学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-16 17:02:13 | 显示全部楼层
    还在学习中,领教了 !!
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-30 11:13:53 | 显示全部楼层
    直流侧电压的升压是通过PWM整流给电容器输送有功功率来实现,理论上来讲可以对其进行无限升压,但考虑到IGBT等功率器件耐压的限制,不宜过高!直流侧电压的高低主要与补偿电流的变化速率、网侧电压等有关,还和补偿容量相关!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入