设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1067|回复: 2

[讨论] 求教,10kV线路变电站出线开关功率达到到5500kW后,容易出现全线负荷失电的问题!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-6 11:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家好,请教一个实际中遇到的蹊跷问题。某一实际电网中,10kV线路变电站出线开关功率(即该条线路所带负荷总功率)达到到5500kW后,容易出现全线负荷失电。; d) O# I7 `8 I# m
补充一下,全线负荷失电时变电站该10kV出线开关保护启动,但3秒后保护返回断路器未动作!如起止时间为:9:31:40-9:31:43,9:50:07-9:50:10,10:41:53-10:41:56!但是我在想,开关没有跳,为什么全线负荷会失电啊?而且失电后马上又恢复供电了,负荷又可照常运行!+ [8 \- q- P* }
    想请大家对可能的原因进行分析,望不吝赐教,万分感激!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-14 21:43:10 | 显示全部楼层
自动重合闸?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-23 15:04:42 | 显示全部楼层
初步分析:任何一条线路所能带的负荷都是受其自身和系统双重约束的,自身主要指其通流能力即额定容量;) R( u* A% L' z) w
而系统约束主要是指静态电压稳定极限和静态(功角)稳定极限。作为你所提的问题是应为典型的负荷增长导致了其电压大幅跌落,由于电压的大幅跌落又引起负荷保护跳闸、失电。! Q$ r3 E. s- a; r- w1 J- Z

/ B: z2 I) v. H不清楚楼主是何单位,对你所提的问题我很感兴趣,可以和我直接联系qq:25553857。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-5 23:38

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表