我的模型是双端系统的,变压器采用10.5/230kv;仿真A相接地故障时,电流是错的,A相电流不为0(如图),将变压器变比改成10.5/35kv或者   将变压器用导线代替,结果就对了,所以我认为是变压器参数设置的问题,请教高手解答?      
& O# z5 ?2 G) e2 T9 D5 o          还有就是架空线那种模型是集中参数的呀?
1 f; ]& Q2 n( P          小女子感激不尽。
0 _! D( i7 \: [4 m& q          先谢过各位大侠啦! 未命名.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-9-30 09:02:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 mingyu 于 2011-9-30 09:03 编辑
    , t- M' q0 s% t) e' v, @
    6 H' R. o2 c; B6 E6 r7 F把你的模型发上来,不一定是变压器参数问题,看看你的故障控制设置的时间和故障类型对不对。集中参数你用那个pi型输电线路就行了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-3-16 17:23:13 | 显示全部楼层
    可能10.5\230KV这个变比,超出了变压器的变比范围。