设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: enshiwa

问一下各位高人:110KV以上线路的耐张串必须是双串吗?

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-9 21:43:29 | 显示全部楼层
学习学习
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-9 23:25:25 | 显示全部楼层
比较:导线最大设计张力×1.1得到悬挂点最大张力与绝缘子强度/2.7的安全系数之后,看是否满足规程要求,比如JL/G1A-185/25导线耐张7吨单串就可以满足了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-1 11:36:50 | 显示全部楼层
学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-10 08:45:11 | 显示全部楼层
学习了。顶
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-18 23:39:49 | 显示全部楼层
耐张选用双串是考虑导线受力时是否需采用,也有不少不是双串的,和导线型号等有关系4 t" e! i6 `5 p: b  j. w
直线双串是从交叉跨越的问题考虑:国道,高速公路,铁路,通航河流,35kV及以上线路---这个提法来源于农网安全反措,直线双串最合适的应该是独立双悬挂,也有只有一个挂点的,加了L-1040等类似的联板后再双悬挂----习惯上吧这个叫单挂双联, - W2 ^( q! _5 |: ]+ ]- l
个人觉得而已,仅供参考。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-21 13:07:16 | 显示全部楼层
看受力情况了。。。不一定双串
, n8 s; ?1 ]3 ]& X
; u: A) L2 L: A) Q/ b/ Z0 Y  D大的话,还是4串、6串呢。。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-15 17:52:32 | 显示全部楼层
我一般做的是双串
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-25 14:02:11 | 显示全部楼层
回复 7# guo2392567
  ]2 }, d8 X6 \: o! \4 Y+ @% L- E& F
6 k" P$ Y) I, v* H% G: O6 E6 D6 {# s/ X( R2 x4 L6 {& g
    这说道有理,顶
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-20 17:31:06 | 显示全部楼层
不一定都是双串,要看线路导线的张力和耐张串所能承受的张力,还要考虑耐张串的安全系数
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-20 22:14:34 | 显示全部楼层
没有特殊要求每必要双的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-18 12:17

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.