设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: enshiwa

问一下各位高人:110KV以上线路的耐张串必须是双串吗?

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-9 21:43:29 | 显示全部楼层
学习学习
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-9 23:25:25 | 显示全部楼层
比较:导线最大设计张力×1.1得到悬挂点最大张力与绝缘子强度/2.7的安全系数之后,看是否满足规程要求,比如JL/G1A-185/25导线耐张7吨单串就可以满足了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-1 11:36:50 | 显示全部楼层
学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-10 08:45:11 | 显示全部楼层
学习了。顶
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-18 23:39:49 | 显示全部楼层
耐张选用双串是考虑导线受力时是否需采用,也有不少不是双串的,和导线型号等有关系3 \; t+ \; Q0 P8 X6 _" Q( g
直线双串是从交叉跨越的问题考虑:国道,高速公路,铁路,通航河流,35kV及以上线路---这个提法来源于农网安全反措,直线双串最合适的应该是独立双悬挂,也有只有一个挂点的,加了L-1040等类似的联板后再双悬挂----习惯上吧这个叫单挂双联,
: E( r* }3 m  K个人觉得而已,仅供参考。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-21 13:07:16 | 显示全部楼层
看受力情况了。。。不一定双串1 I( |. g8 u0 m6 e" h

  f4 P; R7 f1 e# b! b# C" Z大的话,还是4串、6串呢。。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-15 17:52:32 | 显示全部楼层
我一般做的是双串
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-25 14:02:11 | 显示全部楼层
回复 7# guo2392567
$ c; I4 A1 M: d4 \
4 Z/ l1 A9 t0 F! Z' m1 L3 \8 N6 V6 _) U' \1 e4 Q( T# U
    这说道有理,顶
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-20 17:31:06 | 显示全部楼层
不一定都是双串,要看线路导线的张力和耐张串所能承受的张力,还要考虑耐张串的安全系数
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-20 22:14:34 | 显示全部楼层
没有特殊要求每必要双的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入