问一下各位高人:110KV以上线路的耐张串必须是双串吗?

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-16 10:22:45 | 显示全部楼层
大部分是单串,为了加强安全性时用双串,例如跨越公路、河流、房屋等
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-17 10:46:31 | 显示全部楼层
这个不一定的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-29 22:48:23 | 显示全部楼层
本人从事线路的工作,我说两句,楼主所说的双串是在输电线路跨越大档距的情况下采用双串对线路进行加固,以防输电线路因档距过大过重导致绝缘子串受力过大
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-7 22:55:02 | 显示全部楼层
最期很多是单串的,现差不多都改为双串了,且新设计的线路大部分都是双串的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-15 18:11:52 | 显示全部楼层
66kV的耐张一般都是双串的,只有门构架侧是单串。110kV也应该都是双串的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-21 10:20:44 | 显示全部楼层
看导线的运行应力和绝缘子串破坏力/安全系数是否匹配,应该是这样吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-31 14:58:17 | 显示全部楼层
除了构架进线档,其他还没见过单串的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-1 00:03:10 | 显示全部楼层
不太清楚,路过
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-7 11:38:19 | 显示全部楼层
根据规程要求,重要跨越才用双串,不然一般都有单串。但现在更重视安全问题,高压基本都用上双串了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-9 21:35:19 | 显示全部楼层
进线档因为受架构的制约,导、地线的张力一般控制在构架的承载力以内,所以在进线档的绝缘子串采用单传即可满足。除进线档外的绝缘子串的选择,要看绝缘子串所承受的张力,如单串能满足需要就用单串(重要交跨档除外),如果满足不了就用双串。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】