设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 14470|回复: 7

[讨论] 电能表错误接线的诊断与防范

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-7-18 20:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
一、 引 言
; }$ M; w/ o  j% {  T) X* I. x. ?* [  电能表错接线的主要表现为: 电能表反转、不转、转速变慢等情况。由于电能表计量装置是由电能表、互感器、二次回路等多种元件构成,因此,电能表的错误计量及其更正也呈多样性变化。为公平、公正、合理计量电能,及时、快捷、正确诊断错误接线及采取有效的防范措施,是摆在供电企业员工面前的重要课题,是提高供电企业形象和减少电量丢失的有效途径。笔者结合装表接电和电能计量装置的运行检查实践,浅谈电能表比较典型的错误接线及防止措施,以供同行参考。
% |% w$ {" v+ X8 _二、 电能计量装置常见错误接线
1 e) ], x7 p( [$ W( v! q 1、 单相有功电能表的错误接线
) S4 m2 y2 G3 |0 d( P6 a  当直接接入式单相电能表装表时,误将进电能表的火线与零线接反了,零线从电能表引出后处在开断状态,而负载跨接在火线和地线之间,如图1所示,用电依然正常,因电能表电流线圈无电流通过而不转。
& t, Q8 w: H- h! ?) U当电压小钩断开或接触不良造成开路时,其接线如图2所示,此时电能表的测量功率P=(0)×IcosΦ=0,电能表不转。
# P: n" {) H: ^# v+ C" W当电流互感器二次测开路时,电能表电流线圈无电流通过,电能表测量的功率P=U(0)cosΦ=0,电能表不转。同样,电流互感器二次侧短路时,因无电流通过电流线圈,电能表也会不转。 当电流互感器二次侧极性接反时,电能表测量的功率P'=-UIcosΦ电能表反转,其接线如图3所示。
$ W% L! m4 N/ S9 x! \2、 三相三线两元件电能表错误接线! w6 g9 ?# ?: o4 T6 ^& g% ]
当电压线A、B相电压对调; B、C相电压对调; A、C相电压对调时,对调后计量值P'均为零,电能表不转。
- C- \' Z5 ~/ \, `2 ]3、 三相三元件电能表的错误接线& G! x4 J; Z3 ?, @# q9 ~% N
 当有任一只电流线或CT极性接反时,接反相测量的有功功率为负值,其更正系数" q1 Q, g! t- a
电能表变慢。
* C7 f& U0 P) y5 u 当有两相电流线或CT极性接反时,接反两相的测量值为负值,更正系数! w6 {9 q1 v/ R( E: Q
电能表反转。+ |4 o- o3 ?+ M+ E1 ~. s7 f3 n
 当三相电流线或CT极性接反时,电能表反转,K=-1。
$ g$ J8 v9 \7 ?5 r% W 当电流回路一相开路时,电能表仅计量两相电量; 二相开路时,仅计量一相电量; 三相开路时,电能表停转。同样,电流回路出现一相、两相、三相短路时,电能表计量值同上。+ ]% r8 i5 d$ o5 O% |
 当低压三相四线电能表CT接线正确,而电压辅助线相序与电流不一致时,如- W& s; B6 J) o! o7 L
, 电能表反转。
; ^" {$ X: D  m0 _7 i8 v 在电压回路存在开路故障时,有以下特征:
  m' q# ^: w0 J! z  一相电压回路开路,电能表计量两相电量; 两相电压回路开路时,电能表仅计量一相电量,电能表变慢; 三相电压回路开路时,电能表停转。  U2 _% v( m4 F; ?8 p( k. h
三、规范电能表计量装置的安装接线及工艺6 w4 V7 ~  q, d
  规范电能计量装置的安装接线,是防止计量差错的有效手段。首先电能计量装置的二次回路应符合技术要求: 对高压CT接线,不宜采用简化接线,而应用分相接线,即三相三线二只CT用4根线连接,三相系统三只CT用6根线连接。对于低压的有的仍用简化接线,即三相三线2只CT采用不完全星形接法,用3根线连接; 三相四线3只CT星形法接线,用4根线连接。2 k0 O+ ?" y$ a0 U4 j+ C) L
其次,当PT二次电压线用电缆连接时,一般采用四芯,一根芯作为备用,35kV以上计费用PT二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但安装熔断器; 35kV及以下计费PT二次回路,不得装设隔离开关辅助触点和熔断器; 35kV及以下用户应用专用计量互感器; 35kV及以上用户应有CT、PT专用二次回路,不得与保护、测量回路共用。; t0 f, [5 J3 n
  第三,二次回路连接导线最好用黄、绿、红相色线,中性线用黑色线,且导线中间不得有接头。导线连接为螺丝压接式,螺丝压接时,线头应弯圈,方向与螺丝旋紧方向一致。
8 z. `- Z2 z5 r6 W! O 最后,对于电能表的规范安装接线应注意以下要求:' K3 J7 i0 h; N) _
  1、单相电能表的火线、零线应采用不同颜色的导线并对号入孔,不得对调。$ y7 `; e  V9 u# J" G1 E
  2、单相电能表的零线要经电表接线孔穿越电表,不得在主线上单独引接一条零线进入电表。
! S; E" P5 R+ P, F6 `! M2 ? 3、导线穿过金属盘时,要用套护圈或塑料管,塑料表箱要用阻燃材料。4 `# G& X" y) O. r+ j5 ]
 4、电能表间距不小于80mm,与屏边距离不小于40mm,电能表倾斜度(前后、左右)不得超过1°。
9 E% p% }$ S. |9 t* v 5、三相用户的三元件电表或三个单相电表中性点零线要在计量箱内引接,禁止从计量箱外接入,也不得与其他单相电能表零线共用。4 ~/ P. f  n, e9 x6 f
 6、三相用户电能表要有安装接线图,并严格按图施工,一律采用正相序接线,认真做好电表、电表箱的铅封、漆封工作,表尾接线完毕要及时封好接线盒盖,并尽量减少进出电能表导线的预留长度。+ E; q% g. K$ w
 7、低压三相电能表的电压辅助线,要从电能表上侧可密封的地方压接,以免用户私自调整电压相序,造成计
8 y( Q# l+ w) ]3 `0 |7 U8、 在实施电能计量装置的规范安装和施工工艺的前提下,运行后进行六角图测试和相量分析,以确保电能计量装置接线正确-%-92710-%--%-50594-%--%-57520-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-13 16:06:53 | 显示全部楼层
好文,学习了,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-14 20:27:39 | 显示全部楼层
电力系统的装表接电人员均应受过专业技能培训,不太可能接错表,或者说接错表的情况是很少的,而大多数的错接线,是由于运行后人为改动后引起。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-20 12:11:27 | 显示全部楼层
支持
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-9 10:42:14 | 显示全部楼层
学习了!说到简明扼要!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-24 11:22:11 | 显示全部楼层
学习了!说到简明扼要!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-25 19:33:31 | 显示全部楼层
好文,学习
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-26 20:57:40 | 显示全部楼层
学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-16 14:14

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表