    论文文献
    标题: HVDC换 相 失 败 典 型 暂 态 响 应
    作者: 罗隆福, 周金萍, 李 勇, 许加柱, 刘福生
    所属专业方向: 高压直流输电
    摘要: 摘要: 以 CIGRE 第一标准模型为研究对象, 分析了交流系统发生各种故障时可能引发的换相失败,
    即不对称故障相相连的逆变器的上下 2 个换流阀最易发生换相失败, 对称故障则依情况而定。基
    于电力系统电磁暂态仿真工具 PSCAD / EMTDC对其发生常见故障时典型暂态响应过程进行详细
    的仿真分析与计算, 据此提出了一些发生换相失败故障时通过控制模式的转换抑制其危害及恢复
    系统运行的举措, 如逆变器一次换相失败故障可以通过改变换流器触发脉冲的次序以控制换相失
    败发展过程, 避免发生更为严重的换相失败; 对于 2 次换相失败, 应投入包括最后一个开通阀在内
    的旁通对, 以减少因故障而使换流变压器造成直流偏磁。
    关键字: 高压直流输电; 换相失败; 交流系统故障; PSCAD / ETMDC