    论文文献
    标题: 800 kV云广特高压直流控制方式的动态特性分析
    作者: 刘可真 , 束洪春 , 孙士云
    所属专业方向: 特高压直流控制
    摘要: 摘 要: 云广 800 kV 特高压直流输电系统建成之后,将形成远距离和大容量交、 直流输电并列运行的电网格局,
    特高压直流的控制方式对电网的稳定性有重要影响。为此在电磁暂态仿真软件 EMTDC 中对 800 kV 云广直流
    双极运行下,整流侧分别采用定电流和定功率控制时, 交流系统整流侧与逆变侧故障对直流系统的影响, 直流控制
    系统与交流系统的响应过程进行了详细的计算分析,对两种控制方式下系统的动态特性进行了对比分析。结果表
    明,与整流侧采用定电流控制相比, 定功率控制时,交流系统故障期间系统各电气量的变化较缓慢, 故障清除后系
    统恢复过程中,直流电流的突增会导致短时换相失败,且故障后直流系统的恢复时间较长。
    关键字: 关键词: 特高压直流; 定电流控制; 定功率控制; 动态特性; 电磁暂态; 换相失败