 楼主| 发表于 2011-7-8 00:08:00 | 显示全部楼层
请教:测量,计量CT位于保护CT的前后顺序有什么讲究,为什么?; u( x6 X/ M2 j. j- C
例如将测量CT位于线路保护CT与母差保护CT之间,不是增大了交叉的保护范围么,可是为什么通常测量CT都位于保护CT的后面?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-11 10:49:27 | 显示全部楼层
这样的放置是考虑到电流的方向性的,保护级在测量之前,电流先流过保护级铁芯,保护级就先于测量级动作了,更高效的发挥了保护级的作用!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-12 20:38:38 | 显示全部楼层
了解了解
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-13 11:03:41 | 显示全部楼层
主要是保护交叉,避免死区
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-31 14:41:26 | 显示全部楼层
受教,受教,受教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-11 16:19:14 | 显示全部楼层
是看保护范围来的,母线指向线路,那么一般都是先保护ct绕组,然后才是测量,计量。你的例子中说到的交叉问题,交叉是为了防止保护死区,只要有交叉就行,不是说交叉范围大就好(你说的这种交叉,这个问题可能涉及CT制造问题,从理论上来说是可行的。)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-12 18:13:29 | 显示全部楼层
记得流变的伏安特性嘛,保护侧的数值较高,而计量侧的偏小,也就是说保护绕组在计量之前,也是为了在一次短路电流过大时二次处于10%误差曲线最差的情况下对其灵敏度有一个好的保障。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-24 19:19:33 | 显示全部楼层
哦  理解
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-19 15:12

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表