新手学习   负荷大了 有功小了  频率低了?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-1-26 15:52
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-26 14:35:25 | 显示全部楼层
    基础知识不扎实的偶又来学习了~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-13 11:04
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-12-7 13:05:22 | 显示全部楼层
    看稳态书
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-11-17 09:39
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-12-29 12:37:43 | 显示全部楼层

    5 p+ ~& d8 z; L  n7 h/ n1 O( n" Q/ K
    逮住小老鼠.....呵呵~!
    / Q) y% H: U6 W8 P6 }7 k* I) N9 v/ e- t" {" n
    简单点说就是:有功有缺额发生时,系统要保持有功平衡,而原动机没能及时增加有功出力,那这部分缺额只好以牺牲原动机的机械能(主要是转子的转动动能)来弥补咯,造成原动机转速下降,系统频率就降下来了,系统在新的频率下达到了稳态。
    9 L% u) M% g7 C# a+ k& f9 R0 E+ {2 B8 J1 _7 w, u6 k
    7 o( Q* m, ]0 I" P
    反过来讲:当原动机出力冒然增加,而负荷预测没那么多,造成有功供过于求,这多出的有功又不能在电网里大量储存,只好转换成机组转子动能,从而提高转子转速,造成系统频率升高,系统会再新的频率下达到稳态....3 P( T$ d8 I8 P5 {- x0 d
    ; _1 E1 {* x5 @  b& c
    4 r6 R. V2 K/ l4 E- b3 L; \
    这么说,系统运行频率的高低就反映了系统转子机械储能的多少咯。。。(这个结论还可以讨论讨论的)$ Y) B6 v; ?/ S
    7 G( n+ m  I9 `$ N
    & ]9 L6 f1 Y' K+ U! c
    那么,再问一下,我们国家为什么会采用50HZ,而不是更低呢?
    5 ^- `# C( F$ I8 f不要回答说:我们国家的产品都是按50HZ生产的..这样就绕回去了..* o6 G1 Q4 {) E
    那么是什么原因呢?而有的国家却是60HZ?

    评分

    参与人数 1威望 +4 金币 +2 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 2 + 10 这个不错,呵呵

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-1-16 17:08:19 | 显示全部楼层
    可否理解为频率归根结底是和有功功率平衡有关,受发电机转速控制。转的快频率就高转的慢频率就低。发电机转子转速的稳定运行又和有功功率平衡有关。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-3 08:28:03 | 显示全部楼层
    由负荷的频率特性曲线可知。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-14 21:06:56 | 显示全部楼层
    路过学习
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-14 21:09:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 lumpy114030311 于 2012-2-14 21:24 编辑 % ?5 i$ s- V& t8 U! m' g
    5 P2 y) @+ L4 O1 l( S) ^% b) u
    15楼解释的很好,深入浅出,通俗易懂。首先lz要明确,电力系统中发电机发出的有功和负荷消耗的有功是时刻相等的。而由电力系统分析可知,电网中负荷实际消耗的有功和整个系统的频率有关,发电机的有功功率也和频率有关(调差系数)。如果负荷量增加,比如说用电高峰期,电气设备多,但有功出力不足,发电机就需要牺牲转速来增加有功输出,因此电源和负荷达到新的平衡。也就是说系统的频率是通过自身的供求平衡决定的。这叫频率的一次调节。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-9-14 05:47:15 | 显示全部楼层
    发电机功频特性曲线和有功功率-频率特性曲线能够很好的反应出来