论文文献
| 标题: |
用《GBT_15544》和《厂技规》分析短路电流 |
| 作者: |
无 |
| 所属专业方向: |
电力系统自动化 |
| 摘要: |
三相交流系统短路电流计算是电气工程设计中一项十分重要的内容。在 DL/T
5222-2005《导体和电器选择设计技术规定》中,规定校验导体和电器的短路电流应符合
GB/T 15544-1995《三相交流系统短路电流计算》(简称GB/T 15544 标准法)的规定,而原
SDGJ14-86《导体和电器选择设计技术规定》中的《短路电流实用计算法》(简称实用法)
仍可参考使用;目前,发电厂厂用电系统短路电流按DL/T 5153-2002《火力发电厂厂用电
设计技术规定》(简称厂技规)计算。这就是说,今后国内发电工程中短路电流计算,应
逐步采用GB/T 15544 标准法,而在涉外工程中更应采用GB/T 15544 标准法。
本文在论述 GB/T 15544 标准方法的基础上,通过计算实例的分析和比较,对《实用
法》和《厂技规》方法的适用性提出粗浅的建议,以使计算结果尽可能符合GB/T 15544
标准。
GB/T 15544 标准等效采用IEC 909(1988)标准(简称IEC 909 标准)。 |
| 关键字: |
短路计算 |
| 来源: |
专题报告 |
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
三相交流系统短路电流计算是电气工程设计中一项十分重要的内容。在 DL/T
. c9 w7 [! h6 q* e+ o5222-2005《导体和电器选择设计技术规定》中,规定校验导体和电器的短路电流应符合) ^* U1 G9 E. T: V$ K4 j
GB/T 15544-1995《三相交流系统短路电流计算》(简称GB/T 15544 标准法)的规定,而原' R& F; }% d3 }3 ]8 }5 |
SDGJ14-86《导体和电器选择设计技术规定》中的《短路电流实用计算法》(简称实用法)5 D( U0 v1 a/ w2 S1 O0 ]7 e, h
仍可参考使用;目前,发电厂厂用电系统短路电流按DL/T 5153-2002《火力发电厂厂用电
9 w2 I6 e9 i% ?5 ?设计技术规定》(简称厂技规)计算。这就是说,今后国内发电工程中短路电流计算,应4 `, ] S1 y, |" `9 `! F7 p
逐步采用GB/T 15544 标准法,而在涉外工程中更应采用GB/T 15544 标准法。
- V1 L7 U5 D+ O7 |! Z) \3 l" ^本文在论述 GB/T 15544 标准方法的基础上,通过计算实例的分析和比较,对《实用
" F9 w& k1 {) f+ `8 ?法》和《厂技规》方法的适用性提出粗浅的建议,以使计算结果尽可能符合GB/T 15544
2 [( o0 ^; u, \" A标准。
1 V% T7 j1 n; m1 n+ V; SGB/T 15544 标准等效采用IEC 909(1988)标准(简称IEC 909 标准)。 |
|