问题是这样的:
+ u, \) v1 q2 L6 r我使用PSSE32自带的风机模型,通过DYRE加入含风机的动态文件,然后DOCU查看CONS&STATES,一切正常,风机的22个状态变量已经包含在PSSE working memory,但是使用ASTR建立状态矩阵时,如果包含任意风机的状态变量,就会报错:attempting to select more STATEs than exist in the system model. + c' R; T8 T" I: i1 a7 P. H+ {$ h
不知道大家有没有遇到过这种情况?希望得到高手的帮助
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-11-6 08:33
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-16 11:03:40 | 显示全部楼层
    回复 1# sswerc
      n* x" F+ V1 g/ x; w2 e5 j! n( _" _" J9 S' o

    ; s8 d1 |* |: d4 a  z, j; Y   

    PSSE可以作风机特征值分析,你要注意你的状态是否有选对,有问题再讨论!!!

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-6-17 23:36:42 | 显示全部楼层
    请问论坛上有没有朋友使用ASTR成功加入了风机的状态变量?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-6-18 09:30:10 | 显示全部楼层
    出现这个错误不是状态变量的选取问题,简单的试验可以证明:设系统有50个STATEs,ASTR进行到starting and ending states一步输入10,100(超过模型总状态数),系统并不会报错,而是会对10~50这41个变量进行分析。
    ; z4 k( T2 ^( u! \3 Z( Z8 R所以这个错误的原因只能是风机的状态变量并没有加入到系统动态模型中去,但这又和docu,all查看的结果矛盾,所以怀疑32版本的ASTR并不支持风机。希望有这方面成功经验的朋友指点一二,双倍专家分答谢!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-6-19 23:42:30 | 显示全部楼层
    发现如果把dyr文件里面的负荷动态模型去掉,就不会出现上述api error,具体原因还不清楚