题目限定短路时6.3KV母线电压不变,即表示是无限大电源系统。由于要求冲击电流不得超过40KA,故对冲击电流应用较精确的计算公式 ,因而还要算出短路回路的时间常数 。本题可按以下四步求解。  o. Z% m1 G$ f3 ~: u4 s+ m
    1.计算一条线路的阻抗;
$ M6 w9 f7 B2 ]) d9 W" x    2.计算 及 ;7 h3 f& d3 t% ^( T# H1 Q
    3.计算三相短路电流允许值 ;
9 v) d. ]5 K% m/ u    4.计算容许关联的线路数N。' ^# t  ^; d5 x, v# j* _
    [解]
! K# R5 o: l, S) h4 z7 p    1.计算一条线路的阻抗9 X; k0 R+ Z: E" g" M4 Y
    电抗器电抗
( m  |3 j% Q7 a: b2 |4 ? : W4 D! U# W  S8 C. V
    电缆的电阻与电抗
% ]9 D0 G2 V0 v: G: S  W6 J                     
, W8 o% M# o  Y" I                     - W5 Q! p& ~6 V- F
    一条线路的电阻、电抗及阻抗
: v9 y( b& G# [4 t  
  [4 _( f( C( \5 f. ^) [. l  ?  - u6 z1 ]& v, @; F* n) d! ?  Y7 y
                    # \8 D% t1 _& w8 l2 N  C
    2.计算 及
: U' Z3 \9 R# s0 ^4 J. z                    
* C& v: Z3 M& D: D1 [, ~7 J8 r9 ]+ _4 Q    式中 ——线路电感。
8 Y; @7 B% h2 o' i/ {0 v- r    应该指出,对于多路相同参数的线路并联,其并联路数并不影响 值的大小。  A5 x1 _2 i: e* l1 o! |7 x
    冲击系数% r8 N6 J% _( v/ Z5 ]. |
               
6 ]# |0 C/ q# Q: V1 u    3.计算三相短路电流允许值
' Y: }  V$ X$ I9 K. p+ p, D               ) ]0 d; d% i4 n2 ^: ]
   4.计算容许关联的线路数N
$ t* c1 c; B. y3 L5 E6 [* _   对于 点的最小容许阻抗为3 M% I0 y( Y# s; N# m; P
                  
1 @! j' f: T6 G& T; L故得