设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: kshermie

变压器匝间短路、烧毁后,应该做些什么电气试验?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-12 10:23:28 | 显示全部楼层
绝缘试验,交流耐压!绕组直流电阻!变比误差试验.........
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-18 23:39:05 | 显示全部楼层
没碰到这样的,这个要看返厂处理的内容是什么。
# |1 `2 M( ^; H7 K7 P如果是换了绕组,相当于是新的了,要按照变压器交接标准来做试验。
# p' x4 o9 O8 t- E  G. |: l7 Q+ ~3 R最少要包括绝缘、介损、直阻,绕组变形、变比、工频耐压、冲击耐压以及局部放电试验。温升什么的就不清楚了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-9-9 15:12:21 | 显示全部楼层
做直阻、变比、介质损、绝缘试验和油务化验,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-31 15:19:08 | 显示全部楼层
按交接试验标准的要求做
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-11 09:51:06 | 显示全部楼层
回复 6# 老男人 - h; Z7 U- P  f
( V) ~5 Z) l1 a- r4 a- i  G1 p' Z

# @: E  G$ j3 y# z: [& C0 Y# Q    挺全的了,应该还有绕组变形试验吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-11-27 12:14:41 | 显示全部楼层
    回复 6# 老男人 6 ]3 {7 i- B  ~5 F
    & q( i! m% i5 z& m  o6 F
    学习学习,这么多试验
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-6-8 02:58

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表