发表于 2011-7-12 10:23:28 | 显示全部楼层
绝缘试验,交流耐压!绕组直流电阻!变比误差试验.........
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-18 23:39:05 | 显示全部楼层
没碰到这样的,这个要看返厂处理的内容是什么。# i6 j7 c& R/ ?: s$ }& o
如果是换了绕组,相当于是新的了,要按照变压器交接标准来做试验。
. w) R1 X) y. p0 ^5 b0 c( G最少要包括绝缘、介损、直阻,绕组变形、变比、工频耐压、冲击耐压以及局部放电试验。温升什么的就不清楚了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-9-9 15:12:21 | 显示全部楼层
做直阻、变比、介质损、绝缘试验和油务化验,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-31 15:19:08 | 显示全部楼层
按交接试验标准的要求做
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-11 09:51:06 | 显示全部楼层
回复 6# 老男人
4 d6 |* Q3 ~: \0 h% @
* U; K# `! C2 z5 c' v1 h5 l# O* R
6 X- ~9 |+ W  k/ Z0 J  D    挺全的了,应该还有绕组变形试验吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-11-27 12:14:41 | 显示全部楼层
    回复 6# 老男人   m" g; N, z- b: G0 ], Q" n# i" V
    & I% q- P1 A: Q* }
    学习学习,这么多试验