设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1836|回复: 3

[讨论] 故障设置的问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-8 17:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
故障有单瞬、单永、三瞬、三永,请问这些概念的具体含义是什么呢,瞬时故障保护一定动作吗?最好详细点啦。设置三瞬故障可以直接设置几个周波以后故障消失、而保护不动作吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-6-14 13:08:43 | 显示全部楼层
肿么没有人呢。。。囧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-23 16:40:35 | 显示全部楼层
单瞬:单相瞬间故障,比如雷击、绝缘闪络等;3 S8 i  p: Y( J; E
单永:单相永久性故障,比如单相导线永久性接地故障;& S+ E1 x, \/ E. e2 H* Z5 M& O2 }
三瞬:三相瞬间故障;6 h5 q7 w/ |; e2 a2 B( Y
三永:三相永久性故障;
+ a" u+ K6 a! H' A; z瞬时故障保护一定动作,三瞬故障一般切除时间不超过60ms,一个周波20ms,可以直接设置3个周波以后故障消失,故障靠保护动作切除
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-7 22:33:58 | 显示全部楼层
    学习啊学习啊,其实可以在手册中查到
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】