大家好!
# o) D6 U$ z2 v, k     我正在做一个直流系统方面的项目,哪位大侠能给我讲一下保护用控制电缆的长度吗?0 n2 B( Y! H4 j: B7 p5 K8 e
控制断路器跳闸的继电器一般是什么继电器?它们一个在控制室,一个在现场,二者具体
) I0 ^- L8 V2 ?( u怎么配合的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-6 15:17:22 | 显示全部楼层
100m以内较好。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-6-7 10:15:07 | 显示全部楼层
回复 2# hxmd5047
; [& z" P/ f& N6 r( A% x( l4 L( a
4 E0 `( X  g  t: t: G0 U3 i8 K' y8 }0 R- X9 a
    谢谢~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-24 19:44:48 | 显示全部楼层
看一下18项反措和14285规程
& k1 A/ j5 N, M- u  J1. 长电缆和多条电缆并接回增加电缆的对地电容值,对于动作功率小的继电器可能会因为干扰通过杂散电容侵入电缆,导致继电器动作。+ h# Q! [; y! _1 _
2. 规程要求 继电器(特别是断路器操作相的动作功率要大于5W,且电压在50%-70%之间。
4 X4 X9 ?/ R+ |9 @; T! |3。满足以上条件的继电器,即使接了长电缆也不会误动的。1 ]0 `" f+ ~' Y8 [& r4 l) u/ o
4、动作功率实际上大于3W就可以了, 5W很难做到。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 16:11:00 | 显示全部楼层
距离长了就核一下电压降吧,电压降在断路器操作继电器电压范围内都没问题