大家好!
/ M* q" r) W' n" b& s     我正在做一个直流系统方面的项目,哪位大侠能给我讲一下保护用控制电缆的长度吗?- y) _5 m1 B; _* U1 U! K- c% f% e" Q: \, s
控制断路器跳闸的继电器一般是什么继电器?它们一个在控制室,一个在现场,二者具体; I5 q. H1 C* i  R4 M& n5 g
怎么配合的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-6 15:17:22 | 显示全部楼层
100m以内较好。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-6-7 10:15:07 | 显示全部楼层
回复 2# hxmd5047
3 j/ [  {& s  I& E/ u$ e
* y! H/ t$ h& G3 n; v9 R# h5 l3 {7 d3 H9 U# s
    谢谢~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-24 19:44:48 | 显示全部楼层
看一下18项反措和14285规程
4 y4 V4 h7 C8 @" z1. 长电缆和多条电缆并接回增加电缆的对地电容值,对于动作功率小的继电器可能会因为干扰通过杂散电容侵入电缆,导致继电器动作。
5 ~& W/ b0 M: Z2. 规程要求 继电器(特别是断路器操作相的动作功率要大于5W,且电压在50%-70%之间。
3 c2 s+ x7 E5 H( R0 K# U3。满足以上条件的继电器,即使接了长电缆也不会误动的。
% o9 s8 [6 s) _+ C$ X0 O! j' z4、动作功率实际上大于3W就可以了, 5W很难做到。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 16:11:00 | 显示全部楼层
距离长了就核一下电压降吧,电压降在断路器操作继电器电压范围内都没问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】