设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1818|回复: 4

控制电缆的长度?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-2 16:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家好!3 p( ?; v6 A4 J4 i& O
     我正在做一个直流系统方面的项目,哪位大侠能给我讲一下保护用控制电缆的长度吗?
/ C: h* k* P1 J5 T( q控制断路器跳闸的继电器一般是什么继电器?它们一个在控制室,一个在现场,二者具体' e4 n; b  P  u! C0 e
怎么配合的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-6 15:17:22 | 显示全部楼层
100m以内较好。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-6-7 10:15:07 | 显示全部楼层
回复 2# hxmd5047 ) X2 s- g9 P8 h/ I* v* Y' w
8 s$ j$ v9 u3 X) M

9 I. F& J' j# c( x0 _2 E    谢谢~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-24 19:44:48 | 显示全部楼层
看一下18项反措和14285规程
8 m; h' j8 g) n1. 长电缆和多条电缆并接回增加电缆的对地电容值,对于动作功率小的继电器可能会因为干扰通过杂散电容侵入电缆,导致继电器动作。( Y' C( I7 A3 |' e7 y) `7 r
2. 规程要求 继电器(特别是断路器操作相的动作功率要大于5W,且电压在50%-70%之间。
1 m! j3 |- T  ^6 I( ?3。满足以上条件的继电器,即使接了长电缆也不会误动的。
- m1 p8 x9 A" W! z" X4、动作功率实际上大于3W就可以了, 5W很难做到。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 16:11:00 | 显示全部楼层
距离长了就核一下电压降吧,电压降在断路器操作继电器电压范围内都没问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-4-30 20:18

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表