控制电缆的长度?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-2 16:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家好!( n) X8 w4 a# B# S. B, d
     我正在做一个直流系统方面的项目,哪位大侠能给我讲一下保护用控制电缆的长度吗?$ r' X! g; J! s( r$ K( q7 e9 J
控制断路器跳闸的继电器一般是什么继电器?它们一个在控制室,一个在现场,二者具体
/ E  R& B* k. q5 I0 X5 k2 t$ m* k怎么配合的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-6 15:17:22 | 显示全部楼层
100m以内较好。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-6-7 10:15:07 | 显示全部楼层
回复 2# hxmd5047
( _) @' i3 Z: o5 `: x# |  H0 z) D* \# E
; |7 d+ V9 w& z
    谢谢~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-24 19:44:48 | 显示全部楼层
看一下18项反措和14285规程6 _# }+ D1 a$ e2 P8 t, \
1. 长电缆和多条电缆并接回增加电缆的对地电容值,对于动作功率小的继电器可能会因为干扰通过杂散电容侵入电缆,导致继电器动作。& B" X. J: b# E! [% M
2. 规程要求 继电器(特别是断路器操作相的动作功率要大于5W,且电压在50%-70%之间。8 y+ k% x# _1 L! z
3。满足以上条件的继电器,即使接了长电缆也不会误动的。! S6 u; }* X9 Z  ?
4、动作功率实际上大于3W就可以了, 5W很难做到。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-20 16:11:00 | 显示全部楼层
距离长了就核一下电压降吧,电压降在断路器操作继电器电压范围内都没问题