各位大侠,有个问题一直困惑我很久,帮忙解释一下,谢谢
, M; }) {- M. l$ j; \我站B相接地时故障解列装置(RCS-9612A II)高周I段出口跳闸,检查时发现35kV侧电压二次回路中UN600对地电压为46V,UAB、UBC、UCA均为100V。  |; p5 i7 E; F
" p& g1 l4 F; u" e1 m
想知道是N600没接地导致出口跳闸的吗。谢谢了。# C% X% f# R/ t# s
/ [( X% Y# y' j2 Q+ ~; d) N: G
RCS-9612A II主要反映电压变化和频率异常而动作。为什么会高周I段出口呢,故障录波显示B相接地时频率也发生了大幅波动  ], n7 e! T. g; x

# D! R* C/ h  Q) r2 Y& |是什么原因导致了频率波动呢。拜谢了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-30 08:15:29 | 显示全部楼层
    电力系统发生功率脱落时,系统频率会随之发生波动,对电力系统安全稳定运行产生很大影响。调速系统、发电机模型和负荷模型等对频率动态过程的影响,潮流分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-24 19:59:01 | 显示全部楼层
    首先请介绍一下PT二次回路 是什么接地。新电厂或变电站是N接地,老电厂是B相接地。
    " p1 m! [. l: b: X+ c! v+ \B相接地时,N对地有57V电压是正常的。其他数值均不正常。B接地系统PT每个绕组的N不能混饶。( O3 O5 @8 @$ P# Q8 s# a
    " H5 b6 w) e2 n4 B' K% X/ @
    有时PT一次大N不接地也会导致N不接地时对地有电压。2 L, M& q/ J- a# ~: p
    请介绍清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-24 20:00:45 | 显示全部楼层
    把定值给我,试着分析一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-16 14:06:51 | 显示全部楼层
    挺复杂啊,为什么对地46V电压?