设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1899|回复: 7

[讨论] 动态仿真问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-1 13:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-29 16:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    做仿真的时候,按照系统的数据写好了raw 和dyr文件,动态模型只有发电机,可是运行仿真的时候,没有加任何 扰动,观测到的发电机功率变换很大,最后程序自动退出运行。我想问下问题出在哪里?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-1-4 21:42
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-31 19:29:57 | 显示全部楼层
    把问题描述清楚,最好把图和数据文件贴出来,这样可以更快的解决问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-11 18:27
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:227 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-31 19:34:28 | 显示全部楼层
    有没有增加 AVR 和 GOV?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-31 21:03:28 | 显示全部楼层
    顶一下,看看你建的模型啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-1 13:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2011-6-3 17:03:34 | 显示全部楼层
    本帖最后由 blueiris 于 2011-6-3 17:28 编辑 * M9 w8 L" `# T" L/ ^6 I1 w: g4 n2 x

    & ?7 p0 Z( @5 X, |7 A& _+ ~* _谢谢各位回复。
    # q5 E/ @# N/ p- k' ^仿真的时候发电机采用的是GENTRA模型,没有EXC,AVR, GOV 等模型,只有发电机模型。在没有加任何扰动的时候,系统中两台变压器上传输的有功功率曲线如附件所示。
    ) X' H2 s: j. R. ^: w4 a% y  o0 E我想问下,没有加任何扰动的时候,仿真的曲线应该是直线吧,可是我仿真的结果不是,想问一下可能是什么原因导致的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-1 13:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2011-6-3 17:29:15 | 显示全部楼层
    我贴的附件怎么看不到啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-13 04:43:23 | 显示全部楼层
    你电机模型参数有问题。把仿真运行前的警告信息贴出来,一般会告诉你有问题。( G* e5 u. q9 g% F' z% a2 d3 O
    同时把INITIAL CONDITION SUSPECT 也列出来。这个肯定有
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-1 13:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2011-6-14 22:28:12 | 显示全部楼层
    谢谢回复,不过采用GENTRA模型还是不行,但是采用GENROU模型,并且修改仿真步长就可以,在没有扰动的时候没有问题了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-4 22:02

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表