未命名.jpg 这个元件应该是用于纵差电流保护的吧?然后输入两端的电流幅值及角度,输出结果来。可不知道Idiff和Ibias是什么,我弄好后,它提示Signal 'Idiff' source contention at component [dscd87] ''.
: H* a4 n% Z  P9 x: B- m和Signal 'Ibias' source contention at component [dscd87] ''.5 |+ U! J5 v. c/ Y% N1 a8 s) m& F
我就不知道这2个量是怎么回事了,输入的2个电流不是应该算的Idiff吗?
未命名.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-11-5 15:35:19 | 显示全部楼层
因为你在同一page里用了好几个Dual Slope Current Differential Relay元件,每个元件都可以输出两个内部量,一个差动电流,一个制动电流,它们默认的名字都是一样的。挨个换下名字不让它们重复就可以了。