请教一线,35KV线路的故障过渡电阻范围在多少?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-24 21:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-13 17:12:33 | 显示全部楼层
单相接地电容电流超过规定值(6~10kV线路为30A,35kV线路为10A),会产生稳定电弧,电弧的电阻是数欧至十几欧之间。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-17 09:48:37 | 显示全部楼层
接地电阻就是指设备接地的阻抗,一般要求越小越好,如一般通信设备的接地电阻要求小于0.1Ω;) k4 U  h5 q8 J# `
故障电阻就是出现故障导致接地引起的阻抗,比如在传输线路上,本来是悬浮(不接地)传输的,由于故障因素,导致某点与地有接触,会产生故障电阻,可以检测来定位故障点。
6 \, S, Z, u0 z' H5 c- U这是传输方面的问题,我也一知半解,呵呵,希望能帮到你