楼主: xiaoxiao126

断路器失灵保护动作后,只跳开一侧断路器的线路是悬空的吗

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-1 14:45:00 | 显示全部楼层
回复 10# leisure林
6 G) X; x- g7 q9 O4 |, U7 `) p+ {) }' O/ B+ C
8 ^$ r6 {" n! S( l% y
    有点,还是要找本书看看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-1 23:58:13 | 显示全部楼层
这个具体的二次回路是什么样的?有失灵保护吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 10:01:19 | 显示全部楼层
回复 13# abigboy
' Z2 m7 O4 F2 t3 A0 i8 Y
( ?- n% I4 B* _6 X$ C/ @9 Z% \) ?/ L0 i! @
    你好!失灵保护不是只会跳开4、7吗?6跟它有什么关系?还有既然4、7已经切除故障了,为什么3、8等还会再跳闸?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 10:04:58 | 显示全部楼层
回复 11# xiaoxiao126
4 q. c0 g  V' q% j( F$ m  B# f4 P3 K$ R( E9 ^& p0 G

1 R0 a$ R5 s( g    是双侧电源吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 13:57:37 | 显示全部楼层
回复 13# abigboy 9 v& M! M9 r6 a! |) @7 w8 m4 o

6 i. `; i! J# |+ w5 ?1 S( t  k' e4 h  d& f0 L  y" y
    原来是这样,多谢~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 14:00:35 | 显示全部楼层
回复 15# anpeididi ! L2 c' E  O4 S$ t
8 Y; D& [: }' |1 ^
: l' M  ?: j- ]* R
    我也不清楚啊,看到的资料里就这么一个图~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 14:04:05 | 显示全部楼层
回复 14# anpeididi
+ X+ ]' i. x8 e2 b3 ^% J, T% ^8 Z1 Y- M1 {

) |0 Y' D, I' }6 j  n    跳6是为了要切除故障线路,不是因为失灵保护~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 14:37:00 | 显示全部楼层
回复 18# xiaoxiao126
; i# {; T2 {8 }! j( @6 Z, R  ~" B7 q0 b4 Z$ [) y9 x$ F* s
3 T5 k3 f- `5 Z( Z
    楼上那仁兄说的是失灵跳开的,如果是单侧电源,电源在左侧,那么跳开6也就无意义了~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 18:16:04 | 显示全部楼层
回复 19# anpeididi
7 A6 Z5 v1 ^! d: ~5 e! y4 d5 I& N  y6 B  C8 V
    对于图中的结构和断路器的安装位置,单侧电源的可能性好像不大~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 22:36:41 | 显示全部楼层
线路断路器拒动后,启动失灵装置发一次跟跳命令,如果还无法跳开线路断路器,就先选择跳开母联断路器,此时两条母线分列,保证非故障母线侧正常运行。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】