[讨论] PSSE中变压器的接线方式对潮流计算有影响吗?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-27 09:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我在pscad中搭建的两区四机系统,将变压器的接线方式有星角接变为角星接,怎么每台发电机的出力都发生改变,可在psse里,对变压器的接线方式貌似没要求吧?如果有,那是怎么根据接线填参数呢?求高人指点~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-29 19:33:06 | 显示全部楼层
求赐教啊!在psse里填潮流文件的时候,比如在双绕组变压器参数填写时,1绕组的角度?是不是根据星接和角接方式来填?有人告诉我这个角度可以不填,不影响潮流。我试了一下,改变里面的角度,潮流结果没变。可在PSCAD里仿真的时候,接线方式一边,每天发电机机组出力就发生大改变呢?求大侠解答啊!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-6 21:30:08 | 显示全部楼层
    好像应该会影响吧,不过看PAG手册没大看明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-13 21:28:12 | 显示全部楼层
    没有任何影响啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-16 20:19:54 | 显示全部楼层
    对潮流计算没有影响,但是对短路计算有影响~