    发表于 2012-12-15 21:14:11 | 显示全部楼层
    回复 9# 咖啡C香 2 P) }5 t: ]# M9 C3 P
    7 o+ `! |3 P7 K7 J! j

    - w! G2 R5 V( V( g3 K! u    PSCAD官网那个DFIG的模型里用电阻实现的电压跌落算不算电压跌落发生器呀?一定要用变压器和阻抗实现吗?还有,官网模型里那个CROWBAR是不是可以直接用?控制部分需要改吗?我试了一下,效果不好啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-12-22 21:55:06 | 显示全部楼层
    现跌落发生器普遍采用阻抗分压方式。参考文献《IEC 61400-21-2008》。限流电抗值要满足:接入限流电抗后该点的短路容量>风机容量的3倍。一般低穿测试设备接入10kV或35kV电网。