IEEE标准节点里,潮流计算中并联电容器该怎样处理?并联电容器在潮流计算中有什么作用?3 U) ]& n1 r' M
                   并联电容器是不是只影响节点导纳矩阵?   在潮流迭代过程中,是否还要考虑?9 a8 T7 |. i% m4 r8 p
希望各位指教!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

累计签到:2 天
连续签到:2 天
发表于 2011-4-24 15:43:03 | 显示全部楼层
并联电容器,实际上影响的是网络参数,当然和节点导纳阵有关+ H5 v8 z8 w+ v* H
并联电容器的目的:发出感性无功$ M& ]  k8 _$ P- f1 i( V0 Y& e
迭代过程中网络参数不参与迭代
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-10-30 22:15
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-26 09:43:06 | 显示全部楼层
    并联电容器,如果以电纳来考虑,那就是在进行导纳矩阵计算的时候,对导纳矩阵进行的修正,补偿电容接在哪条母线上,就对哪条母线的电纳对角元进行修正;如果以补偿无功来看,则是在系统的无功平衡方程得到体现,无功补偿接在哪条母线上,就对这条母线的无功平衡方程进行修正。其实这两种情况是一样的。 QQ截图未命名.jpg
    4 ^- @: d5 `" e7 Y9 e一般如果给的参数是补偿电容值的话,你应该在导纳矩阵里面进行修正,如果给的参数是补偿无功容量的话,你应该选择在无功平衡方程里进行修正。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-26 13:49:06 | 显示全部楼层
    近似计算的时候可以把各节点的电压以额定电压来计算,把电容的参数折算成无功补偿值,并在无功不平衡量方程中得以体现;如果是准确计算的,那就是直接将其的电纳参数,合并到相应的节点导纳当中,进行整体的迭代求解,这样得到的电容补偿值也就跟该节点的电压相关了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-5 17:07:05 | 显示全部楼层
    回复 4# kinglele
    . d( P; V$ i* }6 K' j% s
    0 Z2 s# E/ g: V3 ]# L3 ?
    6 l( I8 M- q# A8 f/ k+ k& S5 V1 ~- |    无功优化时 是否可将电容补偿点近似看作PV节点啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-6 08:45:32 | 显示全部楼层
    回复 5# yinmaoying 3 Y+ l) E( r, L. y" E$ `- G  v  t

    : O" a4 u8 o+ H! z
    % E+ C3 W- C/ p( p" n9 Q8 T& ^    如果你认为电容器能补偿的无功足够充足的话,是可以这么考虑的;但通常每个节点上电容器的补偿容量也是有上限的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-12 17:15:24 | 显示全部楼层
    直接处理成对地支路
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2011-7-28 14:30:58 | 显示全部楼层
    其实无非两种近似,一是归为节点导纳矩阵,一是归为无功负荷
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-3 16:47:35 | 显示全部楼层
    路过。。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-3-23 14:42:53 | 显示全部楼层
    在bpa中填写其无功补偿容量,容性填正、感性填负,但要注意无功补偿容量的基准问题;在PSASP中填写对地直路,新版的PSASP也支持填写容量功能,毕竟填写对地直路电抗、电纳值感觉很别扭。