关于复合电压闭锁母差保护的问题

[复制链接]
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-1 14:56
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-20 15:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-1 14:56
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2011-4-23 22:11:53 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-29 00:24:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 saltfishyjy 于 2011-4-29 00:29 编辑
    * \$ p- o2 p2 m# d- i. ?
    2 w- W* F# R. I电力自动化论坛里看到过这个问题:6 P' b3 [- P# G/ e% _$ J! r
    双母接线的失灵保护动作后双母全部停电,母差、失灵保护最好经复压闭锁来提高可靠性,而3/2接线时开关失灵或母差动作时,只跳一条母线,所以去掉复压闭锁的话可以适当提高灵敏性。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-30 10:38:09 | 显示全部楼层
    学习了~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-3 22:00:23 | 显示全部楼层
    学些了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-11 20:14:07 | 显示全部楼层
    个人认为是这么回事,变压器的后备保护中包含了复压闭锁过流保护,当变压器内部或低压侧发生故障的时候,由于变压器的电抗比较大,可能导致高压侧的电压降低的幅度不是很大,如果此时主变高压侧断路器失灵的情况下,若不解除复压闭锁,失灵保护无法启动,失灵启动是通过母差出口,而不是楼主认为的母差保护经过复压闭锁,因为母差保护主要通过计算电流的平衡来动作的,跟复压闭锁无关。3/2接线我就不太清楚,请知情人士继续补充。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-12 20:45:40 | 显示全部楼层
    电力自动化论坛里看到过这个问题:
    5 i9 s' v3 s8 W+ ?双母接线的失灵保护动作后双母全部停电,母差、失灵保护最好经复压闭锁 ...$ T6 H( p5 j1 o, S/ K; }- V
    saltfishyjy 发表于 2011-4-29 00:24

    & U+ h. ?+ T; s7 |, D" ]' ]楼上回答正确,补充一点,双母线接线方式下,如果发生误碰继电器等造成母差动作,则会引起双母线停运,所以利用复压元件闭锁出口,防止误动,3/2接线跳一跳母线不会造成线路停电。至于楼上另一位说的变压器保护动作解除复压闭锁,则是为了保证开关失灵后的灵敏度的,和LZ问的应该不是一回事。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-15 22:47
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-15 22:43:12 | 显示全部楼层
    同意楼上,双母接线常见在220kV侧,母差保护动作时所有相连线路停电,采用复压闭锁可以增加其准确性,避免误动造成的损失;3/2接线多见于220kV以上的变电站接线,这种接线里母线的重要性相对较低,一条母线故障不影响其他线路供电,此时保护拒动的损失较误动更大,故而要提高其灵敏性。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-17 23:23:00 | 显示全部楼层
    楼上解释的很正确
    "真诚赞赏,手留余香"